På Swebos hemsida står det att minimum på skorsten till Arimax A35 är 6 meter. Problemet är att jag har skorsten på 4 meter. Kan man fortfarande ha en sån panna eller måste jag förlänga skorstenen?

Är det keramiskt- eller gjutjärnroster?
 
_ap_
gjutjärnroster, sen är efterbrännkammaren fodrad med keramik.
Eldar själv i en sån panna och det kommer nog inte funka med 4m då pannan är av självdrags typ och kräver hög skorsten pga av "trång" konvektions del..
+ att när man tänder den är det bra med riktigt bra drag, då rycker det inte in så kraftigt..
 
Funkar vilken fläktstyrdpanna som helst på en 4 meter skorsten?
 
Även om du väljer en fläktstyrd panna (vilket du bör göra) så kan det krävas en rökgasfläkt på skorsten för att få tillräckligt drag, Självdragspannor brukar behöva ca 25 pa drag o fläkt pannor ca 15 pa...
Sen så är det skillnad på fläktpannor oxå, En med tryckande fläkt behöver bra drag vid ilägg för att det inte ska rycka in (typ som med självdragspannor)
 