Brandisolera stålbalkar
Av döma från bilderna har du en Br3 byggnad och då behöver du inte skydda bärverket mot brand (det kallas R0 i BBR). Det kan vara lite andra faktorer som spelar in, tex om du har en uthyrd lägenhet inom egen brandcell, men utgår från att det bara är en bostad i byggnaden och inga brandcellsgränser.
Ja det är ju ett enbostadshus.C Cpt_NoPants skrev:
Björn C
Återigen, du har mycket riktigt en Br3 byggnad, och enligt gällande EKS (11) ska huvudsystemet i en Br3-byggnad som inrymmer verksamhetsklass 3 hänföras brandsäkerhetsklass 2, dvs R15. För den nyfikne finns detta att läsa i EKS 11, kapitel 1.1.2, 2§ tabell C-5.
Men som sagt, fråga konstruktören om lastutnyttjande och om det går utan extra skydd, det brukar inte ofta vara så högt utnyttjande pga andra parametrar som kräver överdimensionering, t.ex nedböjning.
Men som sagt, fråga konstruktören om lastutnyttjande och om det går utan extra skydd, det brukar inte ofta vara så högt utnyttjande pga andra parametrar som kräver överdimensionering, t.ex nedböjning.
Detta gäller när det är fler än en bostad i byggnaden. Se nedanG GustH skrev:Återigen, du har mycket riktigt en Br3 byggnad, och enligt gällande EKS (11) ska huvudsystemet i en Br3-byggnad som inrymmer verksamhetsklass 3 hänföras brandsäkerhetsklass 2, dvs R15. För den nyfikne finns detta att läsa i EKS 11, kapitel 1.1.2, 2§ tabell C-5.
Men som sagt, fråga konstruktören om lastutnyttjande och om det går utan extra skydd, det brukar inte ofta vara så högt utnyttjande pga andra parametrar som kräver överdimensionering, t.ex nedböjning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Fast brandceller är inte samma som brandsäkerhetsklass för bärverk, även om vi inte har brandceller är kravet på bärverket R15. Hade vi haft flera bostadslägenheter avskilda som separata brandceller EI60 hade kravet på bärverk som stabiliserar brandcellsgränser blivit R60.
Typ så ja. För R15 brukar man ofta klara sig utan brandskydd genom avläsning av nomogram för oskyddat stål vid standardbrandkurvan. (Däremot om det är R60 brukar inte detta funka, det är i storleksordningen någon procent kvar av stålets hållfasthet då).G GustH skrev:Återigen, du har mycket riktigt en Br3 byggnad, och enligt gällande EKS (11) ska huvudsystemet i en Br3-byggnad som inrymmer verksamhetsklass 3 hänföras brandsäkerhetsklass 2, dvs R15. För den nyfikne finns detta att läsa i EKS 11, kapitel 1.1.2, 2§ tabell C-5.
Men som sagt, fråga konstruktören om lastutnyttjande och om det går utan extra skydd, det brukar inte ofta vara så högt utnyttjande pga andra parametrar som kräver överdimensionering, t.ex nedböjning.
Jag har en 7m HEB-220 där det står "utnyttjandegrad balk 40% brottsgräns". Klarar jag mig utan brandskydd då?G GHGH skrev:Återigen, du har mycket riktigt en Br3 byggnad, och enligt gällande EKS (11) ska huvudsystemet i en Br3-byggnad som inrymmer verksamhetsklass 3 hänföras brandsäkerhetsklass 2, dvs R15. För den nyfikne finns detta att läsa i EKS 11, kapitel 1.1.2, 2§ tabell C-5.
Men som sagt, fråga konstruktören om lastutnyttjande och om det går utan extra skydd, det brukar inte ofta vara så högt utnyttjande pga andra parametrar som kräver överdimensionering, t.ex nedböjning.
Har du exempel eller länk till en tabell man kan titta på? Behöver veta om min stålbalk behöver skyddas för att uppfylla r15 eller om jag kan slippa det. Brottsgräns 40%.W witten skrev:
Liknande trådar
-
Dimensionera stålbalkar till en flytbrygga
Byggmaterial & Byggteknik -
Beräkna stålbalkar för travers 500kg
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Renoverar kök - behöver jag brandisolera imkanal?
Ventilation -
Stålbalkar under fritidshus, linjelast
Byggnadsfysik -
Dimensionera Stålbalkar
Utbyggnad och tillbyggnad