Ugnen här hemma har börjat krångla. Den löser ut huvudsäkringen i huset efter några sekunder när man sätter på den. Jag har skruvat isär den och kollat så värmeelementen är ok. Dom har inga synliga fel. Kan termostaten utlösa huvudsäkringen?




Mvh
 
  • Rund metallram, svart, antagligen del av maskin eller fordon, mot vit bakgrund, använd, möjligen teknisk komponent.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Öppen värmepanna med synliga komponenter, kabeldragning, isolering och reglagenheter. Service eller reparation pågår.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Är det huvudsäkring eller jordfelsbrytaren som löser ut?
Anledningen till frågan är att vissa kallar/"tror att" jordfelsbrytare för/är huvudsäkring.

Har du startat ugnen med bara ... element valt?
- Undervärme?
- Övervärme?
- Varmluft?
- Grill?

Det går att prova med att fysiskt koppla ur alla värmeelementen å prova samt koppla in ett å ett å prova.

När värmetråden i ett värmeelement blir varmt så blir den längre och då kan den komma åt höljet om "keramiken" inte är hel.
 
E
Om du river den och taket rasar i, då vet du om den bärande eller inte.
 
  • Wow
Fairlane
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Är det huvudsäkring eller jordfelsbrytaren som löser ut?
Anledningen till frågan är att vissa kallar/"tror att" jordfelsbrytare för/är huvudsäkring.

Har du startat ugnen med bara ... element valt?
- Undervärme?
- Övervärme?
- Varmluft?
- Grill?

Det går att prova med att fysiskt koppla ur alla värmeelementen å prova samt koppla in ett å ett å prova.

När värmetråden i ett värmeelement blir varmt så blir den längre och då kan den komma åt höljet om "keramiken" inte är hel.
Tack för tips! Denna går. Se bifogad bild.

Strömmen går direkt jag väljer både övre/undre värme och varmluft. (Behöver inte ens trycka på Ok knappen för att sätta på valt läge). När jag bara har lampan och fläkten på går inte strömmen.. Elcentral med jordfelsbrytare, märkt "Hager", växelströmsbrytare inställt på ON-läge.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Det där är ingen huvudsäkring.
Längst till vänster är huvudbrytaren, den bryter inkommande spänning till gruppcentralen.
Nästa enhet, den som är märkt "38" är en jordfelsbrytare (JFB), den löser ut när strömmen går en annan väg tillbaka än vad strömmen normalt ska göra.
Den löser ut tex när nollan/neutralledaren får kontakt med skyddsjord.

Min fråga om huvudsäkring kontra JFB var befogad.
 
  • Gilla
Fairlane
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Det där är ingen huvudsäkring.
Längst till vänster är huvudbrytaren, den bryter inkommande spänning till gruppcentralen.
Nästa enhet, den som är märkt "38" är en jordfelsbrytare (JFB), den löser ut när strömmen går en annan väg tillbaka än vad strömmen normalt ska göra.
Den löser ut tex när nollan/neutralledaren får kontakt med skyddsjord.

Min fråga om huvudsäkring kontra JFB var befogad.
Demmpa Demmpa skrev:
Det där är ingen huvudsäkring.
Längst till vänster är huvudbrytaren, den bryter inkommande spänning till gruppcentralen.
Nästa enhet, den som är märkt "38" är en jordfelsbrytare (JFB), den löser ut när strömmen går en annan väg tillbaka än vad strömmen normalt ska göra.
Den löser ut tex när nollan/neutralledaren får kontakt med skyddsjord.

Min fråga om huvudsäkring kontra JFB var befogad.
Man lär sig nått nytt varje dag :D
Vad kan felet med ugnen vara då? 😬
 
Jordfel. Man behöver testa isolationen med en megger. Kan eventuellt gå att mäta resistans men det är inte säkert att det ger något.
 
E
J Josth skrev:
Jordfel. Man behöver testa isolationen med en megger. Kan eventuellt gå att mäta resistans men det är inte säkert att det ger något.
Drar ut den och kontrollera uttaget så minstingen inte råkat koka över sin välling och det runnit in där.
 
Hej igen!
Dum fråga kanske, men om det är överhettningsäkringen som är gjort sitt, då borde väl inte JFB gå?
 
E El-Löken66 skrev:
Drar ut den och kontrollera uttaget så minstingen inte råkat koka över sin välling och det runnit in där.
Nu är det en inbyggnadsugn som TS har, det ser även ut som att TS redan har dragit ut stickkontakten ur uttaget, och om det skulle ha runnit in välling i uttaget så skulle nog TS redan ha sett det.
 
  • Gilla
FredrikR
  • Laddar…
K Knask skrev:
Hej igen!
Dum fråga kanske, men om det är överhettningsäkringen som är gjort sitt, då borde väl inte JFB gå?
Finns inga dumma frågor.
Om en överhettningsäkringen gå sönder så att den går i bitar så kan det bli så att den kortsluter mot jord.

Bäst är att isolationsprova värmeelement för värmeelement. Men har man inte tillgång till en megger/isolationsprovare så kan man göra på följande sätt, under förutsättning att man vet vad man håller på med.
El är farligt.
Prova att koppla ur alla värmeelementen elektriskt.
Ta också och isolera alla flatstiften j kabeländarna.
Ta sen å prova ugnen.
Kom ihåg att dra ut stickkontakten innan du pillar på baksidan av ugnen.
Om JFBn inte löser ut så provar du att koppla in en tråd till ett värmeelement å prova igen.
Osv tills du hittar det värmeelement som gör så att JFBn löser ut.
 
  • Gilla
hempularen
  • Laddar…
A
K Knask skrev:
Hej igen!
Dum fråga kanske, men om det är överhettningsäkringen som är gjort sitt, då borde väl inte JFB gå?
när elementen går så får du jordfel, vanligast varmluftselemenetet
ev kan fuktig luft letat sig upp på kretskort

mät mellan ugnens jord och elektrod det skall varar oändligt
jordfel kan du få om det visar 2kohm eller mindre

kör funktion för funktion separat
undervärme
grill
v-luft
om något av detta inte löse jfb så är det helt
 
Kör ugnen utan element i. Löser JFB ut då också? I så fall kan det vara vad som helst, annars byt elementet.
 