Hej,

Har en utbyggnad som är 5m lång och och 6 m bredd med en bärande vägg i mitten. Vi vill öppna upp den så det blir ett stort uterum men då behöver vi förstärka nockbalken. Nockbalken är 90x315 men enligt dimensioneringsprogrammet så bör den vara minst 90x405. Kan man förstärka nockbalken med skruvlimning av ytterligare en limträbalk (90×90 eller 90x115) på undersidan mellan pelarna och uppnå samma hållfasthet som en limträbalk på 90x405? Snözon 2.5

Tips och synpunkter mottages tacksamt. Är mitt första inlägg här på forumet.
 
  • Webbsida för dimensionering av takstomme med val av parametrar och materialet limträ markerat.
Det du fått fram låter klent rent logiskt tänkt...Det brukar krävas herrejösses balkar om det är helt öppet.
 
Tråden flyttad

/moderator
 
Två kombinerade balkar ger inte samma hållfasthet som en homogen balk. Såvida du inte lyckas sammanfoga dem lika bra som fabrikslimmningen. Och det går inte.

Men hur mycket sämre det skulle bli vågar jag inte ha en synpunkt på.
 
  • Gilla
FatherMike och 1 till
  • Laddar…
A
Det går en massa skjuv i balken, den behöver limmas för att ta det. Hur du lyckas med det på plats och kvalitetssäkrat vette tusan alltså.

Det du behöver göra är att kontakta en konstruktör som berättar vad och hur du ska förstärka, i pappersformat som du kan ha med i bygglov/bygganmälan.

Lycka till!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.