2 Lampor kopplade till 2 brytare, med ena lampan vidare kopplad. HUR?
Hej.
Jag är värdelös på att förklara el problem, men ska göra mitt bästa. Men har även bifogat en bild på exakt vad jag önskar att uppnå, men jag vet inte hur jag ska få till det.
Befintligt sitter det idag 2 lampor i vår trappa, den styrs av 2 brytare. 1 i hallen nede i trappan, och 1 på 2:a våningen. Dem är sammankopplade så att jag kan tända när jag går ned och släcka nere, och vice versa. Ni fattar!
Brytaren i hallen är en dubbel brytare, så jag tänkte att det vore gött om jag kunde koppla mig på den brytaren och sätta en lampa i hallen som endast styrs an den ena av brytarna på dubbel brytaren i hallen/nere i trappan. Alltså skal inte den delen av brytaren ha att göra med lampan i trappan alls.
Då kommer vi till problemet för rörmokarn, hur gör jag? Är det möjligt att göra som jag ritat på bilden och isåfall hur? Nehövs det något mer? kopplingsdosa att passera till exempel? Ja frågorna är många.
För att förtydliga min skrift något.
Lampan i hallen är NY, kommer gå med ny modern kabel från den, Blå, Brun och Gul/Grön färgkod. Vill att den går till dubbelbrytaren som jag också bytt och satt in en ny. (se bild märkt A och B) Men den gamla kabeln sitter kvar, Svart, Brun och Blå.
Kan även passa på att fråga varför brytaren på 2:a våningen slutade funka när jag kopplade in den nya dubbelbrytaren på 1:a våningen? Handlar det bara om att byta plats på någon kabel i dubbelbrytaren?
Tackar ödmjukast för snabba svar, och om något är oklart tveka inte att höra av er med frågor!
MVH Thomas.
Jag är värdelös på att förklara el problem, men ska göra mitt bästa. Men har även bifogat en bild på exakt vad jag önskar att uppnå, men jag vet inte hur jag ska få till det.
Befintligt sitter det idag 2 lampor i vår trappa, den styrs av 2 brytare. 1 i hallen nede i trappan, och 1 på 2:a våningen. Dem är sammankopplade så att jag kan tända när jag går ned och släcka nere, och vice versa. Ni fattar!
Brytaren i hallen är en dubbel brytare, så jag tänkte att det vore gött om jag kunde koppla mig på den brytaren och sätta en lampa i hallen som endast styrs an den ena av brytarna på dubbel brytaren i hallen/nere i trappan. Alltså skal inte den delen av brytaren ha att göra med lampan i trappan alls.
Då kommer vi till problemet för rörmokarn, hur gör jag? Är det möjligt att göra som jag ritat på bilden och isåfall hur? Nehövs det något mer? kopplingsdosa att passera till exempel? Ja frågorna är många.
För att förtydliga min skrift något.
Lampan i hallen är NY, kommer gå med ny modern kabel från den, Blå, Brun och Gul/Grön färgkod. Vill att den går till dubbelbrytaren som jag också bytt och satt in en ny. (se bild märkt A och B) Men den gamla kabeln sitter kvar, Svart, Brun och Blå.
Kan även passa på att fråga varför brytaren på 2:a våningen slutade funka när jag kopplade in den nya dubbelbrytaren på 1:a våningen? Handlar det bara om att byta plats på någon kabel i dubbelbrytaren?
Tackar ödmjukast för snabba svar, och om något är oklart tveka inte att höra av er med frågor!
MVH Thomas.
Har du inte bifogat två bilder på samma strömbrytare nu?Thomaskb87 skrev:Hej.
Jag är värdelös på att förklara el problem, men ska göra mitt bästa. Men har även bifogat en bild på exakt vad jag önskar att uppnå, men jag vet inte hur jag ska få till det.
Befintligt sitter det idag 2 lampor i vår trappa, den styrs av 2 brytare. 1 i hallen nede i trappan, och 1 på 2:a våningen. Dem är sammankopplade så att jag kan tända när jag går ned och släcka nere, och vice versa. Ni fattar!
Brytaren i hallen är en dubbel brytare, så jag tänkte att det vore gött om jag kunde koppla mig på den brytaren och sätta en lampa i hallen som endast styrs an den ena av brytarna på dubbel brytaren i hallen/nere i trappan. Alltså skal inte den delen av brytaren ha att göra med lampan i trappan alls.
Då kommer vi till problemet för rörmokarn, hur gör jag? Är det möjligt att göra som jag ritat på bilden och isåfall hur? Nehövs det något mer? kopplingsdosa att passera till exempel? Ja frågorna är många.
För att förtydliga min skrift något.
Lampan i hallen är NY, kommer gå med ny modern kabel från den, Blå, Brun och Gul/Grön färgkod. Vill att den går till dubbelbrytaren som jag också bytt och satt in en ny. (se bild märkt A och B) Men den gamla kabeln sitter kvar, Svart, Brun och Blå.
Kan även passa på att fråga varför brytaren på 2:a våningen slutade funka när jag kopplade in den nya dubbelbrytaren på 1:a våningen? Handlar det bara om att byta plats på någon kabel i dubbelbrytaren?
Tackar ödmjukast för snabba svar, och om något är oklart tveka inte att höra av er med frågor!
MVH Thomas.
Fota båda strömbrytarna igen där man ser alla anslutna kablar.
Du kopplade förmodligen in den nya strömbrytaren lite fel vilket gör att den andra slutat fungera.
Ja det var bara för att man inte ser alla kablar när jag fotade rakt framifrån. Men det är över och undersida av brytaren🙂FredrikR skrev:
Ja jag misstänkte att jag bara missat lite.
Men den stora grejen är ju hur jag ska göra för att få ihop allt med nya lampan till dubbel brytaren👍🏻
Fairlane
Medlem
· Stockholms Län
· 12 264 inlägg
Fairlane
Medlem
- Stockholms Län
- 12 264 inlägg
Har du köpt rätt brytare? Vilken har du köpt?
Jag ser inga symboler på den så det är lurigt att veta hur den är tänkt att kopplas. Det duger inte att prova lite på måfå.
Sen funderar över den nya lampan och kabel till denna. Du har en ny kabel med gul/grön från brytaren, är det verkligen jord? Är övriga uttag jordade?
Jag ser inga symboler på den så det är lurigt att veta hur den är tänkt att kopplas. Det duger inte att prova lite på måfå.
Sen funderar över den nya lampan och kabel till denna. Du har en ny kabel med gul/grön från brytaren, är det verkligen jord? Är övriga uttag jordade?
Det är ju en befintlig brytare.
Nej jag vet ju inte om brytaren är rätt eller ej. Men isåfall köper jag en ny.Fairlane skrev:Har du köpt rätt brytare? Vilken har du köpt?
Jag ser inga symboler på den så det är lurigt att veta hur den är tänkt att kopplas. Det duger inte att prova lite på måfå.
Sen funderar över den nya lampan och kabel till denna. Du har en ny kabel med gul/grön från brytaren, är det verkligen jord? Är övriga uttag jordade?
Ja den nya lampan har jag ny modern kabel att dra fram till dit den ska. Men har inte monterat något av den ennu.
Jag tänker byta svart mot brun på dubbeln, dem satt motsatt i den gamla brytaren. Antagligen det som är felet.
Du behöver en dubbeltrapp.Thomaskb87 skrev:Nej jag vet ju inte om brytaren är rätt eller ej. Men isåfall köper jag en ny.
Ja den nya lampan har jag ny modern kabel att dra fram till dit den ska. Men har inte monterat något av den ennu.
Jag tänker byta svart mot brun på dubbeln, dem satt motsatt i den gamla brytaren. Antagligen det som är felet.
Försäkra dig om att du har rätt innan du börjar koppla om.
Fairlane
Medlem
· Stockholms Län
· 12 264 inlägg
Fairlane
Medlem
- Stockholms Län
- 12 264 inlägg
Jag läser nu en gång till och blir faktiskt lite mer konfunderad. Så här uppfattar jag nuläget.
I trappan sitter två lampor som tänds med hjälp av en trappkoppling, med en brytare upp och en nere. Brytaren nere har två strömbrytare. Den ena går då rimligen till trappkopplingen, medan den andra inte används. Är det korrekt uppfattat?
Isåfall har du ju en ledig brytare för din nya lampa, så det är ju bra.
Hur tänker du dra kabel till den nya lampan?
Ska det vara utanpåliggande kabel med tandtråd, nolla och jord från strömbrytaren har du tänkt dig, med tanke på kabelvalet? Gulgrön används till jord, endast jord och det förutsätter att alla uttag i rummet är jordade.
Jag skulle fundera först på hur trappkopplingen fungerar, vilken kabel som är vad. När man har koll på den är det inte svårt att sätta den rätt I en ny strömbrytare (om det ska vara en ny). Därefter fundera på hur ska få nolla, tandtråd och eventuellt jord till nytt uttag.
I trappan sitter två lampor som tänds med hjälp av en trappkoppling, med en brytare upp och en nere. Brytaren nere har två strömbrytare. Den ena går då rimligen till trappkopplingen, medan den andra inte används. Är det korrekt uppfattat?
Isåfall har du ju en ledig brytare för din nya lampa, så det är ju bra.
Hur tänker du dra kabel till den nya lampan?
Ska det vara utanpåliggande kabel med tandtråd, nolla och jord från strömbrytaren har du tänkt dig, med tanke på kabelvalet? Gulgrön används till jord, endast jord och det förutsätter att alla uttag i rummet är jordade.
Jag skulle fundera först på hur trappkopplingen fungerar, vilken kabel som är vad. När man har koll på den är det inte svårt att sätta den rätt I en ny strömbrytare (om det ska vara en ny). Därefter fundera på hur ska få nolla, tandtråd och eventuellt jord till nytt uttag.
Du är inne på det!Fairlane skrev:Jag läser nu en gång till och blir faktiskt lite mer konfunderad. Så här uppfattar jag nuläget.
I trappan sitter två lampor som tänds med hjälp av en trappkoppling, med en brytare upp och en nere. Brytaren nere har två strömbrytare. Den ena går då rimligen till trappkopplingen, medan den andra inte används. Är det korrekt uppfattat?
Isåfall har du ju en ledig brytare för din nya lampa, så det är ju bra.
Hur tänker du dra kabel till den nya lampan?
Ska det vara utanpåliggande kabel med tandtråd, nolla och jord från strömbrytaren har du tänkt dig, med tanke på kabelvalet? Gulgrön används till jord, endast jord och det förutsätter att alla uttag i rummet är jordade.
Jag skulle fundera först på hur trappkopplingen fungerar, vilken kabel som är vad. När man har koll på den är det inte svårt att sätta den rätt I en ny strömbrytare (om det ska vara en ny). Därefter fundera på hur ska få nolla, tandtråd och eventuellt jord till nytt uttag.
Första frågan: Precis så angående brytaren nere, skickar med lite mer bilder. Dem korten är endast på brytaren på nedervåningen. Framifrån, ovanifrån och underifrån. Svart och Brun går in ovanifrån och Blå underifrån. (Svart och Brun ska byta plats för att lira med brytaren på övervåning)
Även en bild på lampan och kabel som går till brytaren.
Och den nya brytaren är redan på plats som du ser på bilderna.
Allt är i rummet är jordat.
Min tanke var ju också att jag bara kan tuta in kablarna från nya lampan rätt i den nya brytaren?
Men en vän till mig bad mig klippa gul/gröna i den nya kabeln för att bara slopa den, men han sa även åt mig att sätta en kopplingsdosa mellan lamporna och brytaren. Men hans förklaringar var sådär, så jag börjar om och frågar här istället.
Fairlane
Medlem
· Stockholms Län
· 12 264 inlägg
Fairlane
Medlem
- Stockholms Län
- 12 264 inlägg
Lyssna inte alltför mycket på din kompis. Du ska inte klippa gulgrön, det är jord som ska till lampan. Dock så gäller det att förstå vad de olika delarna är och inte anta att blå är nolla etc.
Strömställaren har fas inte vare sig nolla eller jord, hur har du tänkt med dessa?
Strömställaren har fas inte vare sig nolla eller jord, hur har du tänkt med dessa?
Jorden ska inte användas i strömbrytaren. Jag gissar att det var det som åsyftades. Det behövs en dosa som kopplar ihop matningen med sladden till brytaren och sladden till lampan. Så kompisens råd verkar helt rätt.
Fairlane
Medlem
· Stockholms Län
· 12 264 inlägg
Fairlane
Medlem
- Stockholms Län
- 12 264 inlägg
Det beror ju på hur man ser det. Jorden ska såklart kopplas in, men inte i strömbrytaren.D Daniel 109 skrev:
Att bara klippa den är ju inte rätt råd i sig (ok i brytaren), men frågan kvarstår var ska jord och nolla tas ifrån. Det måste TS reda ut, inte bara hur en kabel ska kopplas i brytaren.
Som sagt, jag har börjat så som min kompis sa åt mig, sen började han babbla hejvilt om färger o kablar hit o dit. Så därför skrev jag här.
Såhär då, KAN jag köra in kabeln rakt från nya lampan in i lampknappen/strömbrytaren som redan går till lampan i trappen?(Alltså brytaren på senaste bilden)
Eller ska jag gå genom en kopplingsdosa? Och isåfall med vad och hur? Och det är viktigt att behålla möjligheten att tända i trappen på 2a våningen för att släcka nere i hallen.
Jag ska givetvis ta reda på exakt vilken som är jord o allt det där! Så om vi skiter i vilka som är vad just nu. Så ska jag ta reda på det.
Vill bara veta hur jag kan/ska/borde göra och med vilka kablar jag ska använda vart?
Såhär då, KAN jag köra in kabeln rakt från nya lampan in i lampknappen/strömbrytaren som redan går till lampan i trappen?(Alltså brytaren på senaste bilden)
Eller ska jag gå genom en kopplingsdosa? Och isåfall med vad och hur? Och det är viktigt att behålla möjligheten att tända i trappen på 2a våningen för att släcka nere i hallen.
Jag ska givetvis ta reda på exakt vilken som är jord o allt det där! Så om vi skiter i vilka som är vad just nu. Så ska jag ta reda på det.
Vill bara veta hur jag kan/ska/borde göra och med vilka kablar jag ska använda vart?