Hej! Två utav faserna har börjat lösa ut allt oftare på VVB. Den verkar dock kunna värma vattnet som den ska när strömmen är på. Idag har den löst ut ett par gånger men nu har den varit på någon timme.
Vad kan det bero på, defekt värmepaket?
 
Troligtvis har elpatronen, värmeelementet, gett upp.
 
  • Gilla
ingo_69
  • Laddar…
Fotografen Fotografen skrev:
Troligtvis har elpatronen, värmeelementet, gett upp.
Ok, kan man mäta det på något sätt. Innan man köper en ny menar jag?
 
Vet inte hur det är med din men, slingan är ibland möjlig att byta som reservdel.
 
T topmount skrev:
Vet inte hur det är med din men, slingan är ibland möjlig att byta som reservdel.
Japp, verkar vara en patron man trycker in med 3 värmeelement. Tänkte om man kunde konstatera att det trasigt innan man köper ett nytt för ca 2-3 tusen.
 
Kan du inte köra den på 1 fas?
 
F fribygg skrev:
Kan du inte köra den på 1 fas?
Nej, vattnet blir då bara "pissljummet". Antar att två faser hade funkat eftersom man då får 400V.
 