Hej, vi har en fjärrvärmeanläggning som är ca 6-7 år gammal. Inbyggt expansionskärl. Någon som kan detta? Det har kommit ett oljud från skåpet, kan inte höra var det kommer från. Låter som att någon spolar vatten i någon annan del av huset, alltså ett svagt "brus" Det sitter en Danfoss Reglerventil i skåpet, står "reglerventil värme" på den. Reglaget på denna "rör sig" fram och tillbaka hela tiden med ett knäppande ljud. Vet ej om den knäppt så hela tiden, eller om den SKA röra sig så. Någon som läser detta som kan ana vad felet kan vara? Anläggningen har alltid varit helt tyst tidigare. Vi har luftat både element och på anläggningen, så brusandet är inte p.g.a. luft. Tacksam för hjälp
 
Bilder på anläggningen underlättar.

Nej, reglermotorn ska inte gå fram-å-tillbaka hela tiden.
Beroende på styrsystem så kan man felsöka på lite olika sätt.

Har du en multimeter och vet hur den används?


Jag har tidigare lagt upp lite olika dokument angående fjärrvärmecentraler.
 
Pernilla Troedsson Pernilla Troedsson skrev:
Hej, vi har en fjärrvärmeanläggning som är ca 6-7 år gammal. Inbyggt expansionskärl. Någon som kan detta? Det har kommit ett oljud från skåpet, kan inte höra var det kommer från. Låter som att någon spolar vatten i någon annan del av huset, alltså ett svagt "brus" Det sitter en Danfoss Reglerventil i skåpet, står "reglerventil värme" på den. Reglaget på denna "rör sig" fram och tillbaka hela tiden med ett knäppande ljud. Vet ej om den knäppt så hela tiden, eller om den SKA röra sig så. Någon som läser detta som kan ana vad felet kan vara? Anläggningen har alltid varit helt tyst tidigare. Vi har luftat både element och på anläggningen, så brusandet är inte p.g.a. luft. Tacksam för hjälp
 
  • Komplex värmesysteminstallation med cirkulationspumpar, mätare, rör och expansionskärl.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Danfoss termostat eller reglerventil, inställningsvred, del av ett värmesystem eller rörsystem, mot mörk bakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital display med alarmöversikt för temperaturövervakning, golv-torkning och defekt temperaturgivare.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Demmpa Demmpa skrev:
Bilder på anläggningen underlättar.

Nej, reglermotorn ska inte gå fram-å-tillbaka hela tiden.
Beroende på styrsystem så kan man felsöka på lite olika sätt.

Har du en multimeter och vet hur den används?


Jag har tidigare lagt upp lite olika dokument angående fjärrvärmecentraler.
Hittade nu i multimetern, skickade bilderna, då är det väl till att få hit nån röris...TACK på förhand!
 
Nedesta raden i displayen, "32: T defekt givare".
Verkar vara någon temperaturgivare, (framledning, utegivare, rumsgivare)

Det ser ut som att det är över 70⁰ i framledningstemperatur.

Danfoss temperaturgivare brukar vara PT1000-givare, 1000 ohm vid 0⁰.
 
  • Gilla
Nalleman64
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Nedesta raden i displayen, "32: T defekt givare".
Verkar vara någon temperaturgivare, (framledning, utegivare, rumsgivare)

Det ser ut som att det är över 70⁰ i framledningstemperatur.

Danfoss temperaturgivare brukar vara PT1000-givare, 1000 ohm vid 0⁰.
Har du någon aning om var oljudet som låter som om någon spolar vatten någonstans o huset(fast ljudet kommer ju ifrån anläggningen)Vi har stängt av hela anl. med strömbrytaren för att se om det försvann. Ljudet finns ändå kvar. Vad ska framledningstempen vara? Bra att veta vad vi kan säga till röris när vi ringer dem. Tack för dina svar(y)
 
Här har du manualen till reglercentralen,
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/DOS/DOS_22_5441570.pdf

Det som låter fastän ni brutit strömmen till fjärrvärmecentralen är fjärrvärmevattnet som flödar genom värmeväxlaren och reglerventilen.

Vilken framledningstemperatur det bör vara beror på hur kallt det är ute, men ca 30-40⁰ om det är 0-+5⁰ ute och om det är högtempertursystem på radiatorerna, ca 25⁰ om det är lågtemperatursystem på radiatorerna.

Just den reglercentralen som ni har har jag ingen erfarenhet utav.
 
  • Gilla
Nalleman64
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Nedesta raden i displayen, "32: T defekt givare".
Verkar vara någon temperaturgivare, (framledning, utegivare, rumsgivare)

Det ser ut som att det är över 70⁰ i framledningstemperatur.

Danfoss temperaturgivare brukar vara PT1000-givare, 1000 ohm vid 0⁰.
Tyvärr så har Danfoss utformat visningen av larm lite tokigt i ECL310. Den visa vilka larm som finns tillgängliga. Om det är en larmklocka i slutet på en rad så är det ett larm på den funktionen. Larmklockan blinkar även och i första hand ute i huvuddisplayen på översta raden där. Jag säger "tyvärr" då jag fått frågan säkert 1000 ggr om varför det finns larm så väldigt opedagogiskt är det.
 
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.