Köksrenovering står på agendan och jag behöver vägledning gällande elen.
Idag står en spis kopplas på 16a med trefas och vi ska byta till häll med inbyggd fläkt samt en ugn.
Hällen är på 7200w och kopplas med vanlig stickkontakt. Ugnen kopplar också med stickkontakt och är på 3600w och kräver 16amp.
Vad behöver dras fram för att jag ska kunna koppla in dessa? Vad kan man använda trefas-dragningen till när varken häll eller ugn kopplas på trefas?
Idag står en spis kopplas på 16a med trefas och vi ska byta till häll med inbyggd fläkt samt en ugn.
Hällen är på 7200w och kopplas med vanlig stickkontakt. Ugnen kopplar också med stickkontakt och är på 3600w och kräver 16amp.
Vad behöver dras fram för att jag ska kunna koppla in dessa? Vad kan man använda trefas-dragningen till när varken häll eller ugn kopplas på trefas?
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 40 013 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 40 013 inlägg
Välkommen till forumet!
Eftersom hällen ska ha två faser (2x16 A är ung. 7200 W) så kopplas den inte med en vanlig stickkontakt utan med en perilexkontakt eller med fast anslutning.
Det vanligaste är att en elektriker drar en av faserna i spisens kontakt/dosa vidare till ett vanligt vägguttag där man kopplar in ugnen och att man ansluter hällen där spisen är ansluten nu.
Eftersom hällen ska ha två faser (2x16 A är ung. 7200 W) så kopplas den inte med en vanlig stickkontakt utan med en perilexkontakt eller med fast anslutning.
Det vanligaste är att en elektriker drar en av faserna i spisens kontakt/dosa vidare till ett vanligt vägguttag där man kopplar in ugnen och att man ansluter hällen där spisen är ansluten nu.
Okej det förklarar saken tack!! Jag tyckte 7200w kändes ologiskt med en vanlig stickkontakt som jag fått info om.
Så det som idag är framdraget till trefasuttaget där det sitter en spis kan elektrikern använda för att koppla om till både häll och ugn? Alltså att det inte behövs ändras i ”proppskåpet” eller dras fram nya kablar till köket?
Så det som idag är framdraget till trefasuttaget där det sitter en spis kan elektrikern använda för att koppla om till både häll och ugn? Alltså att det inte behövs ändras i ”proppskåpet” eller dras fram nya kablar till köket?
Jepp det är en ren 400 V spis och då kommer nästa fråga. Din nya häll + ugn är för 230 V dom måste ha en nolla, finns det i uttaget, lossa kåpan på det och se om det sitter en tamp på övre vänstra hörnet. Om inte så måste elektrikern dra i en blå om det går eller dra om alla från centralen.
Ser ut att sitta en tåt på N?
(Sen är det ett perilex märkt 16/380, och RST...nördvarning 🤓 )
(Sen är det ett perilex märkt 16/380, och RST...nördvarning 🤓 )
Syns inte för mörkt. Lys med ficklampa in i uttaget i hålet uppe till vänster ska det var en tamp kopplad, då finns en nolla, På alla andra skruvar sitter tampar, annars hade inte din spis fungerat. Det ska sammantaget vara 5 tampar inkopplade för att det ska vara bra och enkelt för elektrikern och din plånbok