Hej. Håller på att renovera två CTC Electronic, en från 1983 och en från 1999.
Någon som vet hur man mäter och vad det ska vara för mätvärden på elpatronerna, framledningsgivaren, maxtermostaten och drifttermostaten?
Och hur kontrollerar man om cirkulationspumpen är frisk och fräsch?
 
Mävärden har jag ingen aning om, bara att måta mot jord på slingorna, visar det OL på instrumentet så dom OK. Hur många givare har du ? Pumpen om den inte har varit i drift och utan vatten, kan ha fastnat. Lossa den den stora blanka skruven i ändan , sätt i en mejsel och snurra på rotorn.
 