En fundering på vad den upprepade förbrukningen på ca 600w i 30 min var 6-8 timme kan vara för nånting.
De höga spikarna är värmepannan som värmer vatten.
Funderingen gäller se återkommande lägre topparna.
Kyl och frys är några år gamla och drar inte 600 w.
Gissar själv på att det är nått värmepannan gör.
Nån som kan ha en ide?
De höga spikarna är värmepannan som värmer vatten.
Funderingen gäller se återkommande lägre topparna.
Kyl och frys är några år gamla och drar inte 600 w.
Gissar själv på att det är nått värmepannan gör.
Nån som kan ha en ide?
Golvvärme, värmekabel för tappvatten, mm.
Prova att skruva ur / slå ifrån hälften av alla säkringar å vänta ett halvt dygn, är det fortfarnade kvar ta hälften av kvarvarande, osv. Försvinner belastningen, då ligger det på det som är frånslaget, slå då till hälften osv.
Prova att skruva ur / slå ifrån hälften av alla säkringar å vänta ett halvt dygn, är det fortfarnade kvar ta hälften av kvarvarande, osv. Försvinner belastningen, då ligger det på det som är frånslaget, slå då till hälften osv.
Är det inte 6 kW?
En panndutt för att hålla värmen på varmvattnet är min gissning.
En panndutt för att hålla värmen på varmvattnet är min gissning.
Ålrajt, nu ser jag dem...ja 600 W, för lite för att vara varmvattenberedare eller panna i mitt tycke?
Värmekabel eller elradiator, men blir det så regelbundet? Värmekabel i mark?
Värmekabel eller elradiator, men blir det så regelbundet? Värmekabel i mark?
Inga elradiatorer, golvvärme, handdukstorkar eller värmekabel finns.
Vatenburen värme samt luftvärmepump som bägge är avslagna. Pannan värmer bara tappvatten just nu ock det är 6kW spikarna.
Och 600 w är för lite för att grannen ska ha börjat med hönshus.
(Ni som vet, ni vet 🤣 )
Vatenburen värme samt luftvärmepump som bägge är avslagna. Pannan värmer bara tappvatten just nu ock det är 6kW spikarna.
Och 600 w är för lite för att grannen ska ha börjat med hönshus.
(Ni som vet, ni vet 🤣 )
Halveringsmetoden är en ganska bra men enkel felsökningsmetod.
Vi använder den på jobbet vid vissa felsökningar. Även om man har 100 enheter som kan vara den som strular så räcker det med tre-fyra-fem tester att komma ner i några få.
Utgångsläge: 100
Efter första: 50
Efter andra: 25
Efter tredje: 13
Efter fjärde: 7
Efter femte: 4
Vi använder den på jobbet vid vissa felsökningar. Även om man har 100 enheter som kan vara den som strular så räcker det med tre-fyra-fem tester att komma ner i några få.
Utgångsläge: 100
Efter första: 50
Efter andra: 25
Efter tredje: 13
Efter fjärde: 7
Efter femte: 4
Jag vet. Använder den själv ibland. Men tänkte få lite ideer.Demmpa skrev:Halveringsmetoden är en ganska bra men enkel felsökningsmetod.
Vi använder den på jobbet vid vissa felsökningar. Även om man har 100 enheter som kan vara den som strular så räcker det med tre-fyra-fem tester att komma ner i några få.
Utgångsläge: 100
Efter första: 50
Efter andra: 25
Efter tredje: 13
Efter fjärde: 7
Efter femte: 4
Blir så långa stopp då det är en spik så sällan.
Ibland är det upp till 10-12 timmat emellan.
Men det blir väl det jag får ta till.
Det är en ren el både för värme och tappvatten. Men den har senastr åren endast använts för tappvatten och en luftvärmepump har skött värmen.B Bjober skrev:
De höga spikarna på 6kW är när pannan värmer vattnet i pannan. De vara ca 10 min per gång så länge inget varmvatten anvönds.
Det jag försöker få fram är vad 600 w pikarna var 6:e timme (ibland 8-10 timmar emellan) är för nått. 600 w spikarna är 30 min länga varje gång.
Det enda jag kan tänka mig är att pannan gör nått mer.
Men får väl stänga av grupper för att se.