Hej, vi i BRF ska bygga balkonger och byggarna hänvisar till företagets datablad som säger att det ska vara 32A säkringar. Vi hade elektrikern hit för att se över om vi kan byta säkringar men han sa att vi inte kan ha mer än de 25A vi har idag. Alternativet var ett byggskåp men verkar lite knepigt att få till.
Vad jag förstår i övrigt på databladet så verkar det inte som att maskinen ska dra så mycket ström förutom under starten. Så borde inte 3x 25A C-karaktäristisk säkringar funka?
Vad jag förstår i övrigt på databladet så verkar det inte som att maskinen ska dra så mycket ström förutom under starten. Så borde inte 3x 25A C-karaktäristisk säkringar funka?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 110 inlägg
Anlita ett annat byggföretag som har trefasiga hissar.
16 kVA ryms inom 25 A med lite marginal, alltså trefas.
16 kVA ryms inom 25 A med lite marginal, alltså trefas.
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
Nog tveksamt. Men det låter lite konstigt om det inte skulle gå att fixa 32A, tillfälligt. Hur många lägenheter är det?
Är det för BRF, eller en enskild lägenhet?
När jag satt i BRF styrelse för många år sedan godkände vi ofta byggcentraler som anslöts i "källaren" på inkommande till huset eftersom de flesta lägenheter bara hade enfas.
Borde väl gå att ansluta till huvudcentralen i huset, eller en trappuppgång...?
När jag satt i BRF styrelse för många år sedan godkände vi ofta byggcentraler som anslöts i "källaren" på inkommande till huset eftersom de flesta lägenheter bara hade enfas.
Borde väl gå att ansluta till huvudcentralen i huset, eller en trappuppgång...?
Ja tanken är att de ska ansluta sig till
Vi är 10st lägenheter i byggnaden så inte så mycket som drar just nu innan vi slår på värmen till radiatorerna.
I databladet står det om två varianter ser jag nu ska dubbelkolla men rätt säker på att de använder single engine varianten.
Ja, tanken är att de ska ansluta sig till bygguttaget vi har på centralen i källaren som är ettrefas uttag och ett 1fas. I nuläget är det bara ett 16a godkänt uttag med 3st 16-c säkringar för vardera fas. Min tanke var att byta ut det till 32a godkänt uttag och 25a-c säkringar.anders07 skrev:
Vi är 10st lägenheter i byggnaden så inte så mycket som drar just nu innan vi slår på värmen till radiatorerna.
I databladet står det om två varianter ser jag nu ska dubbelkolla men rätt säker på att de använder single engine varianten.
Gäller BRFen alla ska få en balkonganders07 skrev:
Nästa storlek efter 25 A är 35 A. och är det 10 lägenheter är jag övertygad om att servisen klarar av belastningen. Eventuellt behöver ni bygga om lite i huvudcentralen. Det fixar en elektriker i samspråk med nätägaren enkelt. Så ni får hitta en annan elfirma som vet hur det fungerar.S simm91 skrev:Hej, vi i BRF ska bygga balkonger och byggarna hänvisar till företagets datablad som säger att det ska vara 32A säkringar. Vi hade elektrikern hit för att se över om vi kan byta säkringar men han sa att vi inte kan ha mer än de 25A vi har idag. Alternativet var ett byggskåp men verkar lite knepigt att få till.
Vad jag förstår i övrigt på databladet så verkar det inte som att maskinen ska dra så mycket ström förutom under starten. Så borde inte 3x 25A C-karaktäristisk säkringar funka?
Mätartavlan var inte gjord för mer än 25A sa elektrikern så han trodde ändå byggskåp och byggström skulle bli billigare än att bygga om då det här bara är tillfälligt. Men kanske kostar det inte så mycket ändå.E elmont skrev:
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
Men är det väldigt få lägenheter? Det låter väldigt lite med 25A för hela huset. Såvida det inte är ett gammalt hus med gasspisar.
25A lät väldigt lågt, antar att ni är en väldigt liten föreningen om ni samtidigt har uppvärmning via direktverkande el.
Skulle gissa att det är enklast att ta byggström, 63A får ni nog betala runt 3-4kkr per månad sen en avgift för anslutning och förbrukning.
Vi har 80A i min föreningen och vi tar all värme via fjärrvärmen (52 lägemheter).
Skulle gissa att det är enklast att ta byggström, 63A får ni nog betala runt 3-4kkr per månad sen en avgift för anslutning och förbrukning.
Vi har 80A i min föreningen och vi tar all värme via fjärrvärmen (52 lägemheter).
Det handlar då bara om en kostnadsfråga och inte om ni kan eller inte kan få den ström ni behöver.S simm91 skrev: