Jag hoppas att någon kunnig på forumet kan hjälpa mig.
Jag behöver dra en markkabel som kommer att belastas ganska mycket.
Hur beräknar jag kabelarean?
Ca. 200-300m mellan stolpe och central, 3-fas, upp till 100kW.
Sedan kommer den att delas upp till olika byggnader.
Skulle vara tacksam om någon kunde dela med sig av en formel eller websida där jag kan få mer information.
 
Det är en rätt komplicerad fråga.

För att kunna göra en korrekt dimensionering så skulle jag säga att man behöver veta om det är två eller trehundra meter, sen behöver man veta mer om exakt just hur elnätet ser ut där man ska koppla in sig.
 
Har du uppgifter om förimpedans och kortslutningsström vid nätägarens avlämningspunkt?
Vad räknar du med för belastning på totalt på alla byggnaderna?
Det enklaste är att elfirman som ska utföra jobbet gör beräkningarna så att det blir ok.

Edit
Såg nu att du skrivit 100 kW
 
M Mats skrev:
Det är en rätt komplicerad fråga.

För att kunna göra en korrekt dimensionering så skulle jag säga att man behöver veta om det är två eller trehundra meter, sen behöver man veta mer om exakt just hur elnätet ser ut där man ska koppla in sig.
Det är det som är det om är lite problem.
Det är en ny etablering och elen kommer att dras fram till tomtgräns i augusti.
Innan dess vet jag ingenting.
 
P PetAnd2156 skrev:
Jag hoppas att någon kunnig på forumet kan hjälpa mig.
Jag behöver dra en markkabel som kommer att belastas ganska mycket.
Hur beräknar jag kabelarean?
Ca. 200-300m mellan stolpe och central, 3-fas, upp till 100kW.
Sedan kommer den att delas upp till olika byggnader.
Skulle vara tacksam om någon kunde dela med sig av en formel eller websida där jag kan få mer information.
Vart kommer "överlämningspunkten" att vara vid stolpen eller vid nått hus/central?
 
U Uffe A skrev:
Har du uppgifter om förimpedans och kortslutningsström vid nätägarens avlämningspunkt?
Vad räknar du med för belastning på totalt på alla byggnaderna?
Det enklaste är att elfirman som ska utföra jobbet gör beräkningarna så att det blir ok.

Edit
Såg nu att du skrivit 100 kW
I nuläget vet jag ingenting alls.
Det är en nyetablering och elbolaget drar fram el till tomtgränsen i augusti.
 
E elmont skrev:
Vart kommer "överlämningspunkten" att vara vid stolpen eller vid nått hus/central?
Det kommer att uppföras ett transformatorhus vid min tomtgräns.
Det är en nyetablering med 6 st. tomter som det kommer att byggas små verkstäder på.
 
P PetAnd2156 skrev:
I nuläget vet jag ingenting alls.
Det är en nyetablering och elbolaget drar fram el till tomtgränsen i augusti.
Behöver du inte anmält säkringsstorlek redan då?🧐 vi pratar ändå om 150A.
P PetAnd2156 skrev:
Jag hoppas att någon kunnig på forumet kan hjälpa mig.
Jag behöver dra en markkabel som kommer att belastas ganska mycket.
Hur beräknar jag kabelarean?
Ca. 200-300m mellan stolpe och central, 3-fas, upp till 100kW.
Sedan kommer den att delas upp till olika byggnader.
Skulle vara tacksam om någon kunde dela med sig av en formel eller websida där jag kan få mer information.
Ring nätägaren om förimpedans och kortssluningsströmmen först.
Sen är det förläggningssätt, dvs i mark antar jag?
Därefter kan man se i tabell/program. Inom vilka längder/säkring du kan dra.
 
K kanonkula skrev:
Behöver du inte anmält säkringsstorlek redan då?🧐 vi pratar ändå om 150A.

Ring nätägaren om förimpedans och kortssluningsströmmen först.
Sen är det förläggningssätt, dvs i mark antar jag?
Därefter kan man se i tabell/program. Inom vilka längder/säkring du kan dra.
Var hittar jag dessa tabeller?
 
Som sagt innan så låt elfirman sköta detta
Alla förutsättningar måste vara kända för att kunna göra en beräkning
 
P PetAnd2156 skrev:
Var hittar jag dessa tabeller?
I SS4241424, men det är inte så enkelt så att du utan förkunskaper själv kan räkna ut det.
 
P PetAnd2156 skrev:
Det kommer att uppföras ett transformatorhus vid min tomtgräns.
Det är en nyetablering med 6 st. tomter som det kommer att byggas små verkstäder på.
Bara så det blir korrekt. Det är inte 100kw last som ska anslutas utan möjlighet att ta ut sammanlagt 100kw
Och varje ställe kommer inte ha fasta förbrukare på 6x 33kw utan återigen möjlighet att ta ut 33kw per anslutning
 
A Alexn72 skrev:
Bara så det blir korrekt. Det är inte 100kw last som ska anslutas utan möjlighet att ta ut sammanlagt 100kw
Och varje ställe kommer inte ha fasta förbrukare på 6x 33kw utan återigen möjlighet att ta ut 33kw per anslutning.
A Alexn72 skrev:
Bara så det blir korrekt. Det är inte 100kw last som ska anslutas utan möjlighet att ta ut sammanlagt 100kw
Och varje ställe kommer inte ha fasta förbrukare på 6x 33kw utan återigen möjlighet att ta ut 33kw per anslutning
Inte riktigt så.
Transformatorstationen byggs för alla 6 tomter. Jag har 1 st. tomt som jag kommer att bygga 3 eller 4 lokaler på.
Jag behöver upp till 100 kW enbart på min tomt som sedan kommer att delas upp mellan lokalerna, det är 2 som kommer att dra mkt. ström.
 
P PetAnd2156 skrev:
Var hittar jag dessa tabeller?
Om du ska ha en transformatorkiosk och 6st tomter så är det nätägarens problem.
Din kabel går sedan från ditt mätarskåp/markskåp till dina fastigheter, är det de som är 200m bort?
 
K kanonkula skrev:
Om du ska ha en transformatorkiosk och 6st tomter så är det nätägarens problem.
Din kabel går sedan från ditt mätarskåp/markskåp till dina fastigheter, är det de som är 200m bort?
Stämmer.
Jag kommer att ha mellan 200 och 300m mellan tomtgräns till huvudsäkringsgrupp.
Nätägaren drar bara fram till tomtgräns/trafo.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.