B
L lostinsweden skrev:
Om el patronen inte är avstängt? Kankse värt att kolla
Fast det skulle ju ge låg temperatur inomhus vid kyla ute, inte hög delta T på kb-sidan.
 
B BSOD skrev:
Fast det skulle ju ge låg temperatur inomhus vid kyla ute, inte hög delta T på kb-sidan.
B BSOD skrev:
Fast det skulle ju ge låg temperatur inomhus vid kyla ute, inte hög delta T på kb-sidan.
Tänkte på kompressorn som får slita för att inte el tillskott finns.
 
L lostinsweden skrev:
Tänkte på kompressorn som får slita för att inte el tillskott finns.
Det är snarare tvärtom. Tillskottet ska ju inte ersätta eller avlasta kompressorn så när det kopplas in går kompressorn 100% av tiden.
Slitaget beror till stor del på temperaturen. Har man blockerat tillskottet trots att det behövs så orkar inte konpressorn värma vattnet så högt som det är tänkt och slitaget minskar.
 
  • Gilla
BSOD och 1 till
  • Laddar…
Nu var vp-teknikern här. Återigen bekräftar vi att köldbärarflödet är lågt ”det är något som bromsar”.

Idag såg vi också att slingan tappar i tryck efter att vi trycksatt den.
Den var 0,1bar när vi började trots att han lämnade den på 1bar för någon månad sen. Vi pumpade upp till 3,5 bar och på 10 minuter tappade den till 3,2. Efter 20 minuter var den 3,0.

Vi har luktat igenom alla köldsiderör inomhus och inget luktar bioetanol.

Vp-teknikern sa han ska prata med grävaren som nästa steg. ”Det känns fortfarande som att den blivit klämd och att det är det som bromsar. Tryckfallet kan vara ett symtom på klämt.”

Nästa steg är att vi väntar i två veckor på 3,0bar för att se tappet och därefter lukta igenom inomhus igen.

Om ingen lösning då- nog börja gräva…
 
  • Gilla
useless
  • Laddar…
E Emanuel01 skrev:
5,8 är bra men om de kollat givarna, testat pumpen och kollat filtret.
Då måste de va skit i växlaren. Och hålen är kopplade parallellt eller i serie? De borde vara kopplade parallellt med instypningsventiler.
Hålen visar sig vara seriekopplade.

Hur svårt är det att göra rent i växlaren? Vp-teknikern säger det kostar 50-60kkr att byta den… Men att man kan koppla loss den från utomhus och spola rent den. Kanske vi gör detta ifall läckaget inte sitter inomhus…
 
K Kird3rf skrev:
Hålen visar sig vara seriekopplade.

Hur svårt är det att göra rent i växlaren? Vp-teknikern säger det kostar 50-60kkr att byta den… Men att man kan koppla loss den från utomhus och spola rent den. Kanske vi gör detta ifall läckaget inte sitter inomhus…
Där jag jobbar har vi en behållare med värmare och en pump på en rigg som vi rundpumpar mot växlaren tar kanske 4 timmar. Kan räcka att backspola växlaren med bara trädgårdsslang.
De ställen jag varit har man kopplat flera hål paralellt om det i te varit ett väldigt grunt gammalt hål där man kompletterat med ett nytt djupare hål. Går.ju att räkna ut motståndet i slangen med så lång slinga. Du kan ju ringa pumptillverkaren och kolla.
 
  • Gilla
Kird3rf
  • Laddar…
K Kird3rf skrev:
Hålen visar sig vara seriekopplade.

Hur svårt är det att göra rent i växlaren? Vp-teknikern säger det kostar 50-60kkr att byta den… Men att man kan koppla loss den från utomhus och spola rent den. Kanske vi gör detta ifall läckaget inte sitter inomhus…
Man låter växlaren sitta kvar annars måste man tömma köldmedikretsen och dessa anslutningar brukar vara lödda.
 
K Kird3rf skrev:
Nu var vp-teknikern här. Återigen bekräftar vi att köldbärarflödet är lågt ”det är något som bromsar”.

Idag såg vi också att slingan tappar i tryck efter att vi trycksatt den.
Den var 0,1bar när vi började trots att han lämnade den på 1bar för någon månad sen. Vi pumpade upp till 3,5 bar och på 10 minuter tappade den till 3,2. Efter 20 minuter var den 3,0.

Vi har luktat igenom alla köldsiderör inomhus och inget luktar bioetanol.

Vp-teknikern sa han ska prata med grävaren som nästa steg. ”Det känns fortfarande som att den blivit klämd och att det är det som bromsar. Tryckfallet kan vara ett symtom på klämt.”

Nästa steg är att vi väntar i två veckor på 3,0bar för att se tappet och därefter lukta igenom inomhus igen.

Om ingen lösning då- nog börja gräva…
Vad har du för kärl på kalla sidan? Har du ett vitt halft genomskinligt eller ett med gummiblåsa?
 
  • Gilla
Kird3rf
  • Laddar…
Hej @Emanuel01 - tack för snabbt svar!!

Vp-teknikern bedömde att spola växlaren skulle ta dem 4 timmar - sä de verkar ha en metod som liknar din...

Mitt expansionskärl på kalla sidan är i vit plast och halvt genomskinligt. Varför frågar du om det?

Hur skulle det hjälpa oss att ta reda på motståndet i slangen med en så lång slinga? Vp-teknikern menar att eftersom systemet trots seriekoppling har funkat fint i 10 år, fram tills vi satte in den nya golvvärmen, och i samband med renoveringen vi hade enklare byggställningar på marken ovanpå där uteslingan går - så är det mest troliga felet att uteslingan klämts vilket bromsar flödet...
 
Ja har det funkat så länge borde de funka nu med. Det kan ju vara lite svårare att hålla tryck med ett sådant då du inte har någon blåsa då ändras trycket fort med temperaturen då du inte har någon buffert. Blir ju som att inte ha något expansionskärl i värmesystemet.
 
Är det lätt att byta köldsideexpansionskärl till en med blåsa? Vad kan det kosta?
 
Hej igen!

Problemet är inte avhjälpt så skriver igen för en liten uppdatering...

Vi bor i en villa i Stockholm. Vi har en bergvärmepump IVT PremiumLine HQ E17 som installerades cirka år 2013 kopplat till två seriekopplade borrhål om cirka 190m djup vardera.

Mellan november 2021 och november 2022 stod pumpen helt stilla då vi gjorde en totalrenovering. Under vintern 2022/2023 satte vi igång pumpen igen och hade då stora problem med att pumpen larmade "hög temperaturskillnad köldbärare E21".

En duktig värmepumpstekniker har hjälpt oss felsöka ordentligt. Han har:
1) Provkört med manuella temperaturgivare och fått lika hög temperaturskillnad på köldbärare E21.
2) Provbytt cirkulationspumpen inuti värmepumpen vilket inte avhjälpt problemet
3) Övertrycksatt köldslingan och då märkt att den tappar i tryck, typ 0.5-1 bar i månaden (i april pumpade vi upp den i 3.5bar, nu tidigt i juli var den nere på 1.5bar))
4) Vi har "luktat igenom" alla köldslingerör inuti källaren och inte känt någon "spritlukt"

På grund av tryckfallet tror värmepumpsteknikern att uteslingan kan ha klämts till nere i marken då vi hade byggställningar runt fasaden i samband med husrenoveringen och att det är på grund av denna klämning som vi har tryckfall, och att det finns en koppling mellan tryckfallet och larmet om hög temperaturskillnad köldbärare W21.

Värmepumpsteknikern föreslår följande åtgärdsplan:
A) Ringa dit grävaren och gräva upp gräsmattan för att försöka hitta någon klämning på slingan i marken, i så fall laga den och sedan provköra för att hoppas tryckfallet försvinner och larmet likaså
B) Installera ytterligare en cirkulationspump inne i källaren jämte värmepumpen för att på så vis få bättre flöde i slingan
C) Som alternativ till B, parallellkoppla borrhålen med hjälp av ventiler, vilket ev. skulle ge "enklare" flöde i köldslingan och därmed lägre temperaturskillnad

Jag fick tips här på forumet om att renspola värmeväxlaren - det har vi inte gjort. Är det logiskt att strunta i det eftersom vi ändå har tryckfall som kanske inte beror på smutsig värmeväxlare?

Finns det någon här som har några andra förslag på felsökning eller åtgärder?

Stort tack på förhand för hjälpen!

Vänligen,
Fredrik
 
Kan även vara att slingen klämts pga frysning. Har slingan kört för kallt kan marken omkring fryser och lyfter slingan som gör att den blir klämd. Har sett bilder där det hände samma på annan anläggning.
Kanske går att testa kör in en dragfjäder för att se om det blir stopp.
Tror det blir att du måste gräva
 
Redigerat:
Bilden här Grävd grop visar böjda rörledningar och kablar under markytan.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
H
Om ni frigör bergvärmeslinga från bergvärmepumpen och spolar slingorna var för sig. Då borde en van installatör av bergvärme se på flödet igenom spoltunnan på returalangen hur mycket som kommer tillbaka i returen från berget. Känns det flödet ok så gör lika dant fast bara igenom bergvärmepumpen.
 
  • Gilla
Kird3rf och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.