2 052 läst · 14 svar
2k läst
14 svar
Kostnad injustering av luftflöde
Hej!
Jag ska installera en köksfläkt av typen Alliance i min BR.
Ventilationen i huset är av typen frånluft.
Har fått en offert på 2900 kr för injustering av luftflöde. Jag kommer att göra all annan montering och köpt fläkten själv (efter godkännande av styrelsen och förvaltaren).
Är detta ett skäligt pris? Tycker det känns ganska dyrt.
Jag ska installera en köksfläkt av typen Alliance i min BR.
Ventilationen i huset är av typen frånluft.
Har fått en offert på 2900 kr för injustering av luftflöde. Jag kommer att göra all annan montering och köpt fläkten själv (efter godkännande av styrelsen och förvaltaren).
Är detta ett skäligt pris? Tycker det känns ganska dyrt.
Husägare
· Stockholm
· 653 inlägg
Känns fullkomligt rimligt.transport dit och tillbaka och en timmes jobb med protokoll. Totalt 3 timmarL lb_gbg skrev:Hej!
Jag ska installera en köksfläkt av typen Alliance i min BR.
Ventilationen i huset är av typen frånluft.
Har fått en offert på 2900 kr för injustering av luftflöde. Jag kommer att göra all annan montering och köpt fläkten själv (efter godkännande av styrelsen och förvaltaren).
Är detta ett skäligt pris? Tycker det känns ganska dyrt.
Han sa att priset är innan ROT. Nåväl, det är redan bokat och det är bara att betala.@ @ndreas skrev:
Herregud.
Gubben var här nyss med en stor tratt som han mätte luftflödet med. Ingen justering krävdes, allt var som det skulle, enligt honom.
Men när jag kokade en kastrull med vatten blir det ändå fuktigt under det väggskåp som står närmast. Känns som att fläkten inte suger in oset/ångan tillräckligt.
Enligt honom var de alla på semester och han är inhyrd av dem för det här uppdraget.
Så det blir till att kontakta dem igen.
Edit: han var alltså här på under 5 minuter. Saftig timpenning.
Gubben var här nyss med en stor tratt som han mätte luftflödet med. Ingen justering krävdes, allt var som det skulle, enligt honom.
Men när jag kokade en kastrull med vatten blir det ändå fuktigt under det väggskåp som står närmast. Känns som att fläkten inte suger in oset/ångan tillräckligt.
Enligt honom var de alla på semester och han är inhyrd av dem för det här uppdraget.
Så det blir till att kontakta dem igen.
Edit: han var alltså här på under 5 minuter. Saftig timpenning.
Besserwisser
· östergötland
· 1 964 inlägg
Vad är det för fläkt?
Jag har sett några OVK:er och det läggs inte många minuter på att gå runt med mätutrustningen.
Min känsla är att detta med ventilation, justering och kontroll har trissats upp så att privatpersoner och BRF kan bli uppskörtade i slutändan.
Det är inte rocket sience att avgöra om där finns ett luftflöde i ventiler. Det lär finnas tolerans för ett avvikande luftflöde.
Notera att flödet ska uppfylla de krav som gällde när vent.utrustningen installerades, det kan betyda stor avvikelse från aktuella bestämmelser.
Min känsla är att detta med ventilation, justering och kontroll har trissats upp så att privatpersoner och BRF kan bli uppskörtade i slutändan.
Det är inte rocket sience att avgöra om där finns ett luftflöde i ventiler. Det lär finnas tolerans för ett avvikande luftflöde.
Notera att flödet ska uppfylla de krav som gällde när vent.utrustningen installerades, det kan betyda stor avvikelse från aktuella bestämmelser.
Gubben var här nyss med en stor tratt som han mätte luftflödet med. Ingen justering krävdes, allt var som det skulle, enligt honom.
En 50 kvm stor lägenhet har ett behov av ca 44 kubikmeter luft i timman totalt och en normal köksfläkt suger ut 250 kubikmeter luft i timman.
Så den stora frågan är ju vilken kapacitet din fläkt har. Jag uppfattar ju det som att det är en sån ”spjällfläkt” som möjligtvis har en extra fläkt men som annars drivs av frånluftfläkten på taket.
Men det är också skillnad på att ha ett normalt fungerande ventilationsystem och att du vill suga ut luft från matlagningen.L lb_gbg skrev:Men när jag kokade en kastrull med vatten blir det ändå fuktigt under det väggskåp som står närmast. Känns som att fläkten inte suger in oset/ångan tillräckligt.
Enligt honom var de alla på semester och han är inhyrd av dem för det här uppdraget.
Så det blir till att kontakta dem igen.
Edit: han var alltså här på under 5 minuter. Saftig timpenning.
En 50 kvm stor lägenhet har ett behov av ca 44 kubikmeter luft i timman totalt och en normal köksfläkt suger ut 250 kubikmeter luft i timman.
Så den stora frågan är ju vilken kapacitet din fläkt har. Jag uppfattar ju det som att det är en sån ”spjällfläkt” som möjligtvis har en extra fläkt men som annars drivs av frånluftfläkten på taket.
Husägare
· Stockholm
· 653 inlägg
Injustering har en felmarginal på +-10% ungefär.E etompau skrev:Jag har sett några OVK:er och det läggs inte många minuter på att gå runt med mätutrustningen.
Min känsla är att detta med ventilation, justering och kontroll har trissats upp så att privatpersoner och BRF kan bli uppskörtade i slutändan.
Det är inte rocket sience att avgöra om där finns ett luftflöde i ventiler. Det lär finnas tolerans för ett avvikande luftflöde.
Notera att flödet ska uppfylla de krav som gällde när vent.utrustningen installerades, det kan betyda stor avvikelse från aktuella bestämmelser.
Förmodligen är det 15 l/s i grundflöde och 35 l/s i forcerat flöde. Normalt skall man injustera med öppet fönster i köket. Sen brukar man kolla att det finns ett undertryck i lägenheten på 5Pa nånstans.
Ovk skall endast säkerställa att anläggningen funkar som avsett.
Kan inte hur Alliance fläktar funkar i praktiken. Men borde inte injusteringen avse grundventilationen. Sen har du ett vred för att ”forcera” när du lagar mat. Effekten av det sista borde bero på ditt val av fläkt, och inte påverkad av injustering, eller??
Ja, injustering avser grundventilationen (när jag läser manualen står det att motorn ska vara urkopplad och utplockad vid mätningen).M mojjen skrev:
Sedan vet jag inte det sista.
Injusteringen har nog inte särskilt mycket att göra med hur den funkar som köksfläkt. Utan hur den ventilerar ditt kök när du inte använder fläkten för matlagning. 345m3/h i maxläge känns ju som en rätt klen köksfläkt. Så kan ju vars i underkant. Men kör du den max så bör ju lite vattenånga inte vara ett problem.L lb_gbg skrev:
Liknande trådar
-
kostnad bygga nyckelfärdigt med kvalite
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Kostnad att riva gipsvägg(inte bärande)?
Planlösningar -
Hur påverkar flytta av värmepump luftflödet
Värmepumpar -
Tips på lämpliga luftflödesmätare för kontroll/injustering av FTX?
Ventilation -
Ung. kostnad för injustering av Fx
Ventilation