Skarva i vägutaget eller använda wago?
Om jag inte minns fel så är ledararean definierad utifrån resistans/resistivitet, och inte faktisk area?H hempularen skrev:Det där har varit uppe i en tråd här. Tydligen är de flesta ledningar idag lite klenare än det som anges. Det beror på att man kan tillverka med bättre toleranser nu än när standarden skrevs. Man tillverkar mot det lägstra godkända måttet. Och håller sig på rätt sida gränsen genom högre tillverkningskvalitet.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Vilken Wago väljer du - 2773 eller 221?H hempularen skrev:Därom tvistas det. Rent logiskt är (borde) wago vara bättre. Kontakten där är fjäderbelastad, så om koppartrådarna deformeras med åren (kallflytning), så kommer det ändå att vara samma kontakttryck. I en skruvanslutning blir det kallflytning, koppartråden deformeras. Då minskar trycket och anslutningen blir sämre.
Sedan vet jag att det finns motsatt uppfattning, exakt vad den bygger på vet jag inte.
Men helt klart, om alternativet är att lägga 2 eller fler trådar under samma skruvskalle (äldre, eller nya billiga uttag). Så vinner alternativet med wago direkt.
Ja, jag skrev inte otillåtna, men det är lätt att det blir fel så t.om. Wago VD menar att de är sämre.snaggletooth skrev:
https://www.elinstallatoren.se/2017/06/oenighet-kring-varfor-wagoklammor-brinner/
773, klarar man inte att koppla fk med dom så kanske man ska fundera lite över om man över huvud taget ska koppla. Att 773 (eller tex Helacon plus) skulle vara olämplig för FK/FQ är bara struntprat från någon som bara gissar. Hos proffsen är typ 773, Heacon plus det man använder i första hand.