M
A Alf Månsson skrev:
Är det någon som har egen erfarenhet av oisolerat alopp?
Japp! Jag arbetar med avlopp och vatten sedan +35 år.

Du måste isolera det, annars fryser det tyvärr. Man kan väl säga att jag har provat dom flesta metoderna vid det här laget. Ha vatten på rinn, varmvatten på rinn, extremfall på rören osv., det enda som funkar är att tejpa fast en värmekabel (10W/m) och isolera med betongtäckmatta (ser ut som ett liggunderlag).

Jag minns för några år sedan när vi hade en bodetablering där vattnet var isolerat med värmekabel och avloppet enbart var isolerat. Lite toapapper fastnade och det blev ett litet stopp som frös, det var bara nån minusgrad kallt ute. Efter en tid, ingen aning hur länge, så rann inte vattnet ut från tvättstället längre.

Lossade 110-röret på baksidan bodarna och det var helt homogent fruset i röret. Fick plocka ned alla rören och värma försiktigt med gasol. Ut kommer stavar med vatten blandat med det som gubbarna ätit några dagar tidigare:dizzy:

Ett av mina jobb som jag inte har med på cv't kan jag säga:surprised:
 
  • Gilla
Alf Månsson
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.