Så har öppna elräkningen i duschen?
 
  • Haha
  • Gilla
Robert-san01 och 6 till
  • Laddar…
Känns som en riktigt gammal "nyhet" detta. Vet att företaget skulle presentera någon form av åtgärdsplan slutet maj för att undvika försäljningsförbud, hur har det gått?
 
Redaktionen Redaktionen skrev:
Solcellsbolaget i blåsväder igen – kund fick elchock i duschen.

Du kan läsa artikeln här: Felaktigt installerade solceller gav elchock i duschen
Ändra rubriken ! Detta har väl inget mer solceller att göra.
Generellt fel som vilken elektriker som helst kan missa vid elarbete i elcentral eller liknande.
 
  • Gilla
mickeenberg och 1 till
  • Laddar…
Fast grundproboblemet är ju att företaget är oseriöst, och att många lycksökare dras till solcellsinstallationsbranschen nu.
 
  • Gilla
Bästerortarn och 2 till
  • Laddar…
Snabbutbildad personal som efter en förmiddagskurs får teoretiskt prov med 3 Ja/Nej-frågor ...typ "ska man stoppa in fingrarna i eluttaget om det innebär att man dör?". Två rätt räcker för certifikat.

Att göra en installation på det sättet att man får elchocker i duschen borde vara tillräckligt för att få näringsförbud för all framtid. En riktig firma ska vara så jävla säkra på sina grejer att man ska få rysningar när man ser installationen. Dvs rysningar av välbehag och inte av elektricitet!!

Men när folk får något på hjärnan, kapitalet flödar och varje aktör ska försöka tränga sig in genom samma dörr kommer ett glapp uppstå i kompetens. Växtvärk blir kundens problem i långa loppet. Skit samma för företaget - dom drar in snabba, feta stålars ändå och kommer knappast stanna upp för en sekund när järnet är fullkomligt glödhett. Svinn på 30% är helt irrelevant.
 
  • Gilla
big mike och 1 till
  • Laddar…
TRJBerg
N Nergårds-Anna skrev:
Ändra rubriken ! Detta har väl inget mer solceller att göra.
Generellt fel som vilken elektriker som helst kan missa vid elarbete i elcentral eller liknande.
Citat:
"När installationen undersöktes visade det sig att PEN-ledaren var urkopplad.".
Om det är något som vilken elektriker som helst kan göra släpper jag ingen elektriker in i mitt hem!
 
J Jontha skrev:
Snabbutbildad personal som efter en förmiddagskurs får teoretiskt prov med 3 Ja/Nej-frågor ...typ "ska man stoppa in fingrarna i eluttaget om det innebär att man dör?". Två rätt räcker för certifikat.

Att göra en installation på det sättet att man får elchocker i duschen borde vara tillräckligt för att få näringsförbud för all framtid. En riktig firma ska vara så jävla säkra på sina grejer att man ska få rysningar när man ser installationen. Dvs rysningar av välbehag och inte av elektricitet!!

Men när folk får något på hjärnan, kapitalet flödar och varje aktör ska försöka tränga sig in genom samma dörr kommer ett glapp uppstå i kompetens. Växtvärk blir kundens problem i långa loppet. Skit samma för företaget - dom drar in snabba, feta stålars ändå och kommer knappast stanna upp för en sekund när järnet är fullkomligt glödhett. Svinn på 30% är helt irrelevant.
Går det till så som du säger ??
Teoretiska frågor ena dagen sedan fullfjädrad installatör nästa ?
Det låter för mig helt osannolikt...
 
GlennB GlennB skrev:
Fast grundproboblemet är ju att företaget är oseriöst, och att många lycksökare dras till solcellsinstallationsbranschen nu.
Det kan hända, men det är inte solcellerna i sig som skapat problemet...
Det är ett rent handhavande fel som även kunde hänt den bästa.
 
  • Wow
SonnyListon
  • Laddar…
N Nergårds-Anna skrev:
Det kan hända, men det är inte solcellerna i sig som skapat problemet...
Det är ett rent handhavande fel som även kunde hänt den bästa.
Nej, att missa inkoppling av PEN händer inte den bästa. Att missa inkopplingen kan hända även den bästa. Men här har skett (minst) två grova fel. Dels själva missen, dels att de tagit anläggningen i drift utan att ha kontrollerat. Den bästa gör i princip aldrig något av de felen, och att göra båda de extremt grova felen finns inte på kartan för en elektriker.
 
  • Gilla
big mike och 2 till
  • Laddar…
H hempularen skrev:
Den bästa gör i princip aldrig något av de felen, och att göra båda de extremt grova felen finns inte på kartan för en elektriker.
Du påstår alltså att det inte var en elektriker som utförde denna installation?
Kan vi få en källa på det?

Eller så kan du komma ner på jorden och inse att många elektriker faktiskt är precis så där usla.
 
H hempularen skrev:
Nej, att missa inkoppling av PEN händer inte den bästa. Att missa inkopplingen kan hända även den bästa. Men här har skett (minst) två grova fel. Dels själva missen, dels att de tagit anläggningen i drift utan att ha kontrollerat. Den bästa gör i princip aldrig något av de felen, och att göra båda de extremt grova felen finns inte på kartan för en elektriker.
Fortfarande inte solcellerna som är orsaken.
Det är ett handhavande fel på personnivå.
 
  • Gilla
buffyin
  • Laddar…
Om det nu blir ett avbrott på den gemensamma N- eller PEN-ledaren före gruppcentralen

Så då finns det ingen 230V och risk för 400V i vägguttaget

Inkoppling av solceller inverter görs ju efter säkringen

7. Anslut nätspänningskabeln till växelspänningsstiften. Anslut PE-tråden (jordning) Enl solar egde

Varför hade dom kopplar ur PEN ledaren
 
  • Gilla
Nergårds-Anna
  • Laddar…
N Nergårds-Anna skrev:
Fortfarande inte solcellerna som är orsaken.
Det är ett handhavande fel på personnivå.
Felet är väl att solcellsfirman har kass personal som begår grova misstag?
 
  • Gilla
GlennB och 1 till
  • Laddar…
useless useless skrev:
Felet är väl att solcellsfirman har kass personal som begår grova misstag?
Ja exakt för nu är det helt fel fokus i rubriken..
 