4 270 läst · 24 svar
4k läst
24 svar
Felaktigt installerade solceller gav elchock i duschen
Sida 1 av 2
På konsumentens sida
· 3 096 inlägg
Solcellsbolaget i blåsväder igen – kund fick elchock i duschen.
Du kan läsa artikeln här: Felaktigt installerade solceller gav elchock i duschen
Du kan läsa artikeln här: Felaktigt installerade solceller gav elchock i duschen
Medlem
· Sverige
· 5 174 inlägg
Känns som en riktigt gammal "nyhet" detta. Vet att företaget skulle presentera någon form av åtgärdsplan slutet maj för att undvika försäljningsförbud, hur har det gått?
Ändra rubriken ! Detta har väl inget mer solceller att göra.Redaktionen skrev:
Generellt fel som vilken elektriker som helst kan missa vid elarbete i elcentral eller liknande.
Snabbutbildad personal som efter en förmiddagskurs får teoretiskt prov med 3 Ja/Nej-frågor ...typ "ska man stoppa in fingrarna i eluttaget om det innebär att man dör?". Två rätt räcker för certifikat.
Att göra en installation på det sättet att man får elchocker i duschen borde vara tillräckligt för att få näringsförbud för all framtid. En riktig firma ska vara så jävla säkra på sina grejer att man ska få rysningar när man ser installationen. Dvs rysningar av välbehag och inte av elektricitet!!
Men när folk får något på hjärnan, kapitalet flödar och varje aktör ska försöka tränga sig in genom samma dörr kommer ett glapp uppstå i kompetens. Växtvärk blir kundens problem i långa loppet. Skit samma för företaget - dom drar in snabba, feta stålars ändå och kommer knappast stanna upp för en sekund när järnet är fullkomligt glödhett. Svinn på 30% är helt irrelevant.
Att göra en installation på det sättet att man får elchocker i duschen borde vara tillräckligt för att få näringsförbud för all framtid. En riktig firma ska vara så jävla säkra på sina grejer att man ska få rysningar när man ser installationen. Dvs rysningar av välbehag och inte av elektricitet!!
Men när folk får något på hjärnan, kapitalet flödar och varje aktör ska försöka tränga sig in genom samma dörr kommer ett glapp uppstå i kompetens. Växtvärk blir kundens problem i långa loppet. Skit samma för företaget - dom drar in snabba, feta stålars ändå och kommer knappast stanna upp för en sekund när järnet är fullkomligt glödhett. Svinn på 30% är helt irrelevant.
Citat:N Nergårds-Anna skrev:
"När installationen undersöktes visade det sig att PEN-ledaren var urkopplad.".
Om det är något som vilken elektriker som helst kan göra släpper jag ingen elektriker in i mitt hem!
Går det till så som du säger ??J Jontha skrev:Snabbutbildad personal som efter en förmiddagskurs får teoretiskt prov med 3 Ja/Nej-frågor ...typ "ska man stoppa in fingrarna i eluttaget om det innebär att man dör?". Två rätt räcker för certifikat.
Att göra en installation på det sättet att man får elchocker i duschen borde vara tillräckligt för att få näringsförbud för all framtid. En riktig firma ska vara så jävla säkra på sina grejer att man ska få rysningar när man ser installationen. Dvs rysningar av välbehag och inte av elektricitet!!
Men när folk får något på hjärnan, kapitalet flödar och varje aktör ska försöka tränga sig in genom samma dörr kommer ett glapp uppstå i kompetens. Växtvärk blir kundens problem i långa loppet. Skit samma för företaget - dom drar in snabba, feta stålars ändå och kommer knappast stanna upp för en sekund när järnet är fullkomligt glödhett. Svinn på 30% är helt irrelevant.
Teoretiska frågor ena dagen sedan fullfjädrad installatör nästa ?
Det låter för mig helt osannolikt...
Moderator
· Stockholm
· 52 208 inlägg
Nej, att missa inkoppling av PEN händer inte den bästa. Att missa inkopplingen kan hända även den bästa. Men här har skett (minst) två grova fel. Dels själva missen, dels att de tagit anläggningen i drift utan att ha kontrollerat. Den bästa gör i princip aldrig något av de felen, och att göra båda de extremt grova felen finns inte på kartan för en elektriker.N Nergårds-Anna skrev:
Du påstår alltså att det inte var en elektriker som utförde denna installation?H hempularen skrev:
Kan vi få en källa på det?
Eller så kan du komma ner på jorden och inse att många elektriker faktiskt är precis så där usla.
Fortfarande inte solcellerna som är orsaken.H hempularen skrev:Nej, att missa inkoppling av PEN händer inte den bästa. Att missa inkopplingen kan hända även den bästa. Men här har skett (minst) två grova fel. Dels själva missen, dels att de tagit anläggningen i drift utan att ha kontrollerat. Den bästa gör i princip aldrig något av de felen, och att göra båda de extremt grova felen finns inte på kartan för en elektriker.
Det är ett handhavande fel på personnivå.
Om det nu blir ett avbrott på den gemensamma N- eller PEN-ledaren före gruppcentralen
Så då finns det ingen 230V och risk för 400V i vägguttaget
Inkoppling av solceller inverter görs ju efter säkringen
7. Anslut nätspänningskabeln till växelspänningsstiften. Anslut PE-tråden (jordning) Enl solar egde
Varför hade dom kopplar ur PEN ledaren
Så då finns det ingen 230V och risk för 400V i vägguttaget
Inkoppling av solceller inverter görs ju efter säkringen
7. Anslut nätspänningskabeln till växelspänningsstiften. Anslut PE-tråden (jordning) Enl solar egde
Varför hade dom kopplar ur PEN ledaren