Min eletriker säger att det måste vara EKLK till våra ytterlampor, jag fick kabel av min morbror som också är eletriker han påstår att EKKska funka till utelamporna. Den ska klamras ca 5-7 meter på yttervägg

Vem har rätt ???

Tacksam för svar.


Nicke
 
  • Gilla
Bjuaz877
  • Laddar…
Såvida EKK:n är UV-beständig går den bra att använda utomhus.
 
Du bör använda eklk eftersom den har skyddsjord (mantel) och är rekomenderad för utomhusbruk. Kabel med skyddsjord skall alltid användas där kabeln kan råka illa ut.
 
  • Gilla
E.wicki
  • Laddar…
Måste få vara lite petig! :p

Skyddsjord (PE) och mantel är inte samma sak. Skyddsjord skall alltid användas. EKLK ändvänds lämpligen i miljöer där kabeln kan komma att utsättas för åverkan, avsiktlig eller oavsiktlig. EKK är helt OK även om EKLK kan vara bättre i vissa lägen.
 
  • Gilla
Peter Västmanland
  • Laddar…
EKLK blir oftast snyggare att klamra men UV-beständig EKK går lika bra i detta fall.
 
Fråga mig så svarar jag: Använd EKLK!
EKK är mera sladd och EKLK är kabel.

Båda går att använda till utomhusbelysning, men det kanske ska se bra ut också (ska även vara UV beständig)

Protte
 
Mikael_L
pefo skrev:
Måste få vara lite petig! :p

Skyddsjord (PE) och mantel är inte samma sak. Skyddsjord skall alltid användas. EKLK ändvänds lämpligen i miljöer där kabeln kan komma att utsättas för åverkan, avsiktlig eller oavsiktlig. EKK är helt OK även om EKLK kan vara bättre i vissa lägen.
Det var väl inte petigt, det är ju bara så som det är, punkt ! ... det lika bra att lära sig rätt ifrån början .. ;)

Jag är en förespråkare av EKLK, men visst, kommer kabeln uppifrån så risken för mekaniska skador inte är så stor duger EKK också bra. Men kolla om kabeln är UV-beständig eller inte. Går detta ej att besvara välj en annan leverantör (butik).
 
EKK är praktisk om man behöver vissa sträckor i rör och något snabbare att arbeta med. EKLK ger bättre skydd och är lättare att få snyggt klamrad.
 
Eftersom du skall klamra kablen 5 - 7 meter synligt, så föreslår jag EKLK.
 
En liten följdfråga, behöver inte EKLK vara UV-beständig? Eller är det standard på EKLK?
 
  • Gilla
Ehi
  • Laddar…
Jag är inte helsäker men det var visst så att båda var UV beständiga men så tog man bort blyet ur mjukgöraren och då var EKKlight inte uv beständig, men nu finns visst båda. Det är bara för att det ska vara enkelt.

Prototypen
 
Eklk är en ''utomhuskulo '' lite förenklat d.v.s möjliggör snygg förläggning under lång tid.
 
Och dessutom har "kulon" fått biledare så den är väl då en inomhus EKLK......typ

Protte
 
Kulon har tappat biledaren igen, det gäller att hänga med Protte!
 