Har ny luft/vatten-värmepump sen ngt år men de gamla rören inomhus mellan innedel och utedel byttes inte då de kunde återanvändas.

Ett rör vibrerar nu kraftigt vid vissa varvtal men tystnar när man lägger handen på. Det verkar sitta lite löst i genomföringen i ytterväggen. Nu undrar jag om jag kan fixera rören med något tätningsmaterial i genomföringarna? Typ dreva eller så? Antar att man tar bort det gamla materialet i så fall?
 
J Josth skrev:
Kanske fästa rören med gummiklammer och lämplig skruv? [länk]
Det såg ut som en bra grej! Kanske kan ett par såna och lite ny tätning i genomföringarna göra susen. :)
 
A
Är det kylrör eller vatten?
 
electroluxaren skrev:
Är det kylrör eller vatten?
Som jag fattat det är det vatten som går ut och värms mot slingan i utedelen.
 
U
Jag har satt upp alla våra rör mellan inne och utedel med armafix (klammer för armaflex) sen har vi även armaflex runt röret i genomföringen i väggen också.
Rör fästa vid mur, möjligtvis din vatten, med algbeläggning och skummande vatten i bakgrunden.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
A
Werno Werno skrev:
Som jag fattat det är det vatten som går ut och värms mot slingan i utedelen.
om det är vatten så skall det vara flexibla rör mellan utedel och vägg
 
electroluxaren skrev:
om det är vatten så skall det vara flexibla rör mellan utedel och vägg
Ja, utanför väggen är det böjliga rör/slangar.
 
U Utsliten och utdömd skrev:
Jag har satt upp alla våra rör mellan inne och utedel med armafix (klammer för armaflex) sen har vi även armaflex runt röret i genomföringen i väggen också.
[bild]
Ok, gick det att trycka in det i mellanrummet runt röret från ett håll?
 