Törs knappt nämna att Svea Solar har installerat 18 solpaneler, klart 24/4. Vi väntar fortfarande på en ny elmätare, från nån av Vattenfalls underentreprenörer.

Bör anläggningen besiktas, innan den tas i drift?

Vem ska man vända sig till, då man bor i södra Stockholm, Haninge? Och vad kan det förväntas kosta?
 
M MaxBackstrom skrev:
Törs knappt nämna att Svea Solar har installerat 18 solpaneler, klart 24/4. Vi väntar fortfarande på en ny elmätare, från nån av Vattenfalls underentreprenörer.

Bör anläggningen besiktas, innan den tas i drift?

Vem ska man vända sig till, då man bor i södra Stockholm, Haninge? Och vad kan det förväntas kosta?
När det gäller Svea Solar och alla andra stora drakar måste man besikta. Frågan är ju bara om du hittar någon besiktningsman som vågar sätta sitt liv som insats
 
P Putte 9497 skrev:
När det gäller Svea Solar och alla andra stora drakar måste man besikta. Frågan är ju bara om du hittar någon besiktningsman som vågar sätta sitt liv som insats
Tack för förtydligandet! :)
Jag undrar just vem eller vilka som rekommenderas.
Men än så länge har ingen svarat.
 
Kolla med TS Elkonsult i Knivsta. Mycket duktig och påläst. Han har även elauktorisation så han kan besikta elinstallationen.

https://tselkonsult.se/
 
  • Gilla
klaskarlsson och 1 till
  • Laddar…
Enligt elsäkerhetsverket har det hänt att besiktningsmän fått strömgenomgång vid besiktning av just Svea Solars montage
 
  • Gilla
MaxBackstrom
  • Laddar…
R Robert-san01 skrev:
Kolla med TS Elkonsult i Knivsta. Mycket duktig och påläst. Han har även elauktorisation så han kan besikta elinstallationen.

[länk]
Tack! Han kommer i nästa vecka. Vattenfall har nu, två månader efter installationen var klar, bytt vår elmätare...
 
  • Gilla
Robert-san01
  • Laddar…
M MaxBackstrom skrev:
Tack! Han kommer i nästa vecka. Vattenfall har nu, två månader efter installationen var klar, bytt vår elmätare...
Du får meddela hur det gick!
 
  • Gilla
MaxBackstrom och 1 till
  • Laddar…
Denna besiktningsman har varit här och i samförstånd har vi underkänt anläggningen. Allt uppe på taket är korrekt utfört. Det vi hittar anmärkning på, är i samband med eldragning på några ställen. Vi har kunnat starta produktion och avvaktar att elproblem ska åtgärdas. Där är vi idag
 
  • Gilla
Robert-san01
  • Laddar…
M MaxBackstrom skrev:
Denna besiktningsman har varit här och i samförstånd har vi underkänt anläggningen. Allt uppe på taket är korrekt utfört. Det vi hittar anmärkning på, är i samband med eldragning på några ställen. Vi har kunnat starta produktion och avvaktar att elproblem ska åtgärdas. Där är vi idag
Trist att de inte fixat elen ok. Det är just det Elsäkerhetsverket jagar dem för och det låter som det är befogat ändå. 😔
 