Ok, vilken värmekapacitet erfordras i huset? De flesta duo-modeller ger ganska dåligt med värme på vintern när det är kallt. Sämre än en singel-modell som är gjord för nordisk vinter. När man monterar duo kan det också bli så att det blir väldigt lång rördragning till den andra innerdelen beroende på hur de ska sitta i huset.
J Josth skrev:Ok, vilken värmekapacitet erfordras i huset? De flesta duo-modeller ger ganska dåligt med värme på vintern när det är kallt. Sämre än en singel-modell som är gjord för nordisk vinter. När man monterar duo kan det också bli så att det blir väldigt lång rördragning till den andra innerdelen beroende på hur de ska sitta i huset.
Vi har direktverkande el
Tänkte jag skulle försöka uppskatta vilket värmebehov ni har på vintern. Det var därför jag undrar var i landet huset står, när det är byggt och om planlösningen är öppen eller sluten.
Daikin M2-R ger sammanlagt 3,27 kW värme vid -10 °C, En bra singel-split konstruerad för nordiskt klimat ger 4 till 5 kW vid -15 °C så det är stor skillnad i värmekapacitet.
Daikin M2-R ger sammanlagt 3,27 kW värme vid -10 °C, En bra singel-split konstruerad för nordiskt klimat ger 4 till 5 kW vid -15 °C så det är stor skillnad i värmekapacitet.
Jag kollade med en respektabel firma som var ut och kikade. Enplans på 126 kvm. Blev en Daikin Caldo II XRH 40. Man vill tydligen ha en som drar runt stor luftvolym och bra effekt både på värme och kyla. Samt så tyst det går. Fick tips på billigare och sämre varianter också.
https://www.svenskvillavarme.se/shop/varmepumpar-luftluft/daikin/xr-serie/daikin-caldo-ii-xrh40/
https://www.svenskvillavarme.se/shop/varmepumpar-luftluft/daikin/xr-serie/daikin-caldo-ii-xrh40/
Ok, om man då gissar på Flen så är dimensionerande vinterutetemperatur DVUT -17,9 °C. Ert hus borde då dra drygt 7 kW för att hålla 21 °C inne. Luftvärmepumparna kan inte värma riktigt hela huset då vissa dörrar är stängda av olika anledningar men värmepumparna bör åtminstone kunna ge sammanlagt 5 kW vid -17,9 °C. Mitsubishi Electric har en ny duo-modell med HyperHeating som ger 7 kW ner till -15 °C som säkert skulle greja ert hus om ni absolut vill ha en duo-modell. https://mitsubishielectric.se/produkt/mxz-multisplit/
Redigerat:
Ja det är en riktigt bra modell! Nästan lite för kraftfull för 126 kvm i Mellansverige (?)nikasp skrev:
Håller på att lära mig det här med kylning, var 28,5 grader ute idag men nu är jag nästan kall om fötterna. Kylan flyter såklart ut över huset längs golvet. Ska bli toppen till vintern då den har bra prestanda ända ner till -25 grader. Gick på 25 534 kr efter ROT installerat men behöver ta ut en elektriker för separat matning med egen säkring.J Josth skrev:
Liknande trådar
-
Placering av luft/luftvärmepump
Värmepumpar -
Placering luftvärmepump kyla övervåning
Värmepumpar -
Toshiba AC/luftvärmepump ger säsong tre betydligt sämre kyleffekt
Värmepumpar -
Vad behöver man tänka på vid montage luftvärmepump i en bostadsrätt?
Bostadsrätt -
Luftvärmepump isbildning - vattenskada
Värmepumpar