Fronius Symo 15.0-3-M felkopplad?
Jag har en växelriktare enligt rubrik med 49st Trina Solar TSM-395DE09.05 och jag upplever att maxeffekten stannar på 80%, dvs ca 15140W, kan slingorna vara felkopplade eller annat fel, eller är det som det ska vara?
Alla paneler i full sol naturligtvis, det är just det att den verkar stanna på samma siffra alltid.
Alla paneler i full sol naturligtvis, det är just det att den verkar stanna på samma siffra alltid.
Redigerat:
Har du drygt 19,3kwp installerat i rakt söderläge så är en 15kw VR för liten enligt mig. Hade det däremot varit flera panelfält parallellkopplade och/eller i olika väderstreck så hade det varit lagom rätt.
Be att få se underlaget för projekteringen av växelriktaren från installatören.
Be att få se underlaget för projekteringen av växelriktaren från installatören.
Jag har ett ganska sparsmakat underlag, frågan är om man kan anse att detta är feldesignat, att man borde ha en större, eller att det i verkligheten inte gör så stor skillnad? Jag såg att prisskillnaden inte är så stor mellan 15,17, och 20kW.M mortimer skrev:
Ja, prisskillnaden var inte många tusenlappar emellan de tre storlekarnaD djac skrev:
Med 25A huvudsäkring tillåts 17,5kw passera (230*3*25A)D djac skrev:
Så en 17kw VR hade varit mer rätt om du inte har smartmätare för dynamisk effektreglering eller vill sätta statisk effektbegränsning i en 20kw VR
Liknande trådar
-
Fronius GEN24 - Ökad självförsöjningsgrad men lägre toppeffekt efter uppdatering av mjukvara.
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Fronius Symo - wlan problem
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Mått på IKEA symonisk?
Teknik -
Nätverksinkoppling till Fronius Symo
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Automatisk hämtning av spotpriser för Fronius Symo, smartmeter och solarweb
Solceller, Solfångare, Solenergi