Hej hej,
stötte på patrull när jag skulle byta dimmer då den nya dimmern jag köpt (till vänster på bild) har andra symboler.
Det jag undrar är alltså var sladdarna ska in på den nya dimmern.
Ska både svart och blå in på L och den bruna in i sionskurvan? Bör också nämna att det finns en strömbrytare som tänder samma lampor som går till dimmern.
stötte på patrull när jag skulle byta dimmer då den nya dimmern jag köpt (till vänster på bild) har andra symboler.
Det jag undrar är alltså var sladdarna ska in på den nya dimmern.
Ska både svart och blå in på L och den bruna in i sionskurvan? Bör också nämna att det finns en strömbrytare som tänder samma lampor som går till dimmern.
I praktiken kan du göra exakt så, flytta över ledare för ledare i exakt samma ordning. Det är naturligtvis bra om du förstår varför du gör så men i just detta fall är det väldigt enkelt.
Det bör dock noteras två saker här:
1. Blå är använd som mellantråd här. Inte bra, det får den inte vara då det absolut föreligger förväxlingsrisk.
2. Varför byter du en (rätt ny, av bilden att döma) Schneider dimmer mot en Anslut? Schneider är ett kvalitetsmärke, Anslut är typ ett steg ovanför skräp.
Det bör dock noteras två saker här:
1. Blå är använd som mellantråd här. Inte bra, det får den inte vara då det absolut föreligger förväxlingsrisk.
2. Varför byter du en (rätt ny, av bilden att döma) Schneider dimmer mot en Anslut? Schneider är ett kvalitetsmärke, Anslut är typ ett steg ovanför skräp.
tommib skrev:I praktiken kan du göra exakt så, flytta över ledare för ledare i exakt samma ordning. Det är naturligtvis bra om du förstår varför du gör så men i just detta fall är det väldigt enkelt.
Det bör dock noteras två saker här:
1. Blå är använd som mellantråd här. Inte bra, det får den inte vara då det absolut föreligger förväxlingsrisk.
2. Varför byter du en (rätt ny, av bilden att döma) Schneider dimmer mot en Anslut? Schneider är ett kvalitetsmärke, Anslut är typ ett steg ovanför skräp.
Jag vill gärna förstå hur och vad jag gör så har du möjlighet att förklara så hade det varit uppskattat. Det jag framförallt undrar är hur det kan bli så att jag ska sätta kablarna på samma sätt trots att symbolerna är tvärtom på den nya.Demmpa skrev:
Gällande den blåa kabeln (som är nollan, vad jag förstår?) så kan väl den användas för att undvika flimmer vad jag läst mig till. Men du kanske menar att placeringen av den är felaktig?
Till din sista fråga, som väl förvisso inte är helt väsentligt till min frågeställning, så är det en estetisk grej. De gamla uttagen var gula och fula och jag är inte beredd att lägga 800 kr på en dimmer även om man säkert till viss del får vad man betalar för.
I din aktuella koppling är blå tråd INGEN nolla utan mellantråd mellan två trappströmbrytare där dimmern är den ena. Mellantråd/tändtråd är bruten fas, alltså fasen mellan strömbrytaren och förbrukaren.F fmk00 skrev:
En blå tråd (i kabel) får bara användas till annat än nolla så länge som det inte finns förväxlingsrisk.
En blå FK (som i ditt fall) får bara användas som nolla, så här är det felaktigt utförande.
Bästa svaret
Moderator
· Stockholm
· 52 070 inlägg
I dimmern har du en omkopplare utöver själva dimmerfunktionen. Det ser ut som denna dimmer ingår i en trappkoppling, att man alltså kan tända och släcka lampan från minst två ställen i rummet. Och dimma den från detta stället?
Om det INTE är så, så behövs det en del utredning.
Omkopplaren i en trappomkopplare kopplar ström från en ledare märkt L pån nya dimmer, till den ena eller den andra utgången. Du har en liknande omkopplarfunktion på den andra brytaren i rummet (finns det ännu fler som styr samma lampa så är de s.k korskopplare, men det är överkurs just nu.
På din nya har du alltså obruten fas in på L som kommer ut på den ena eller den andra sinus pilarna.
På din gamla har du fas in på sinuspilen, som kopplas ut på någon av L utgångarna. X betyder blindplint och är inte kopplad till något i dimmern.
Eftersom detta är dimmers, så går strömmen inte direkt till någon av utgångarna, utan passerar dimmern på vägen, så att strömmen som kommer ut kan dämpas.
Eftersom det är växelström, så spelar det ingen roll vilken riktning det går. Strömmen byter ändå riktning 50ggr/s.
Det stämmer att på vissa dimmers kan man koppla in en nolla för att få bättre dimningsegenskaper för framförallt LED lampor. Men då skall det finnas en speciell anslutning för nollan, oftast markerad med N.
Edit: Ser nu att dte framgår av första inlägget att detta verkligen är en trappkoppling. Ingen tvekan där.
Om det INTE är så, så behövs det en del utredning.
Omkopplaren i en trappomkopplare kopplar ström från en ledare märkt L pån nya dimmer, till den ena eller den andra utgången. Du har en liknande omkopplarfunktion på den andra brytaren i rummet (finns det ännu fler som styr samma lampa så är de s.k korskopplare, men det är överkurs just nu.
På din nya har du alltså obruten fas in på L som kommer ut på den ena eller den andra sinus pilarna.
På din gamla har du fas in på sinuspilen, som kopplas ut på någon av L utgångarna. X betyder blindplint och är inte kopplad till något i dimmern.
Eftersom detta är dimmers, så går strömmen inte direkt till någon av utgångarna, utan passerar dimmern på vägen, så att strömmen som kommer ut kan dämpas.
Eftersom det är växelström, så spelar det ingen roll vilken riktning det går. Strömmen byter ändå riktning 50ggr/s.
Det stämmer att på vissa dimmers kan man koppla in en nolla för att få bättre dimningsegenskaper för framförallt LED lampor. Men då skall det finnas en speciell anslutning för nollan, oftast markerad med N.
Edit: Ser nu att dte framgår av första inlägget att detta verkligen är en trappkoppling. Ingen tvekan där.
Tack, detta svar klargjorde mycket. Varför är det så att fasen ibland går in på L (som min nya dimmer) och ibland på sinuspilarna?H hempularen skrev:I dimmern har du en omkopplare utöver själva dimmerfunktionen. Det ser ut som denna dimmer ingår i en trappkoppling, att man alltså kan tända och släcka lampan från minst två ställen i rummet. Och dimma den från detta stället?
Om det INTE är så, så behövs det en del utredning.
Omkopplaren i en trappomkopplare kopplar ström från en ledare märkt L pån nya dimmer, till den ena eller den andra utgången. Du har en liknande omkopplarfunktion på den andra brytaren i rummet (finns det ännu fler som styr samma lampa så är de s.k korskopplare, men det är överkurs just nu.
På din nya har du alltså obruten fas in på L som kommer ut på den ena eller den andra sinus pilarna.
På din gamla har du fas in på sinuspilen, som kopplas ut på någon av L utgångarna. X betyder blindplint och är inte kopplad till något i dimmern.
Eftersom detta är dimmers, så går strömmen inte direkt till någon av utgångarna, utan passerar dimmern på vägen, så att strömmen som kommer ut kan dämpas.
Eftersom det är växelström, så spelar det ingen roll vilken riktning det går. Strömmen byter ändå riktning 50ggr/s.
Det stämmer att på vissa dimmers kan man koppla in en nolla för att få bättre dimningsegenskaper för framförallt LED lampor. Men då skall det finnas en speciell anslutning för nollan, oftast markerad med N.
Edit: Ser nu att dte framgår av första inlägget att detta verkligen är en trappkoppling. Ingen tvekan där.
Jag tolkar ditt svar som att jag kan sätta ledarna i exakt samma ordning som på förra dvs L = brun, sinuspil 1 = svart och sinuspil 2 = blå (från vänster). Korrekt?