1 393 läst · 12 svar
1k läst
12 svar
Koppla USB laddningsuttag till ett befintlig strömbrytare. Hur?
Hej!
Är det möjligt att koppla från denna strömbrytare och dra en kabel till ett nytt USB uttag i sovrummet. Om ja, hur ska den kopplas på rätt sätt?
Är det möjligt att koppla från denna strömbrytare och dra en kabel till ett nytt USB uttag i sovrummet. Om ja, hur ska den kopplas på rätt sätt?
Husägare
· Skåne
· 1 440 inlägg
Sannolikt har du också fel kabeltyp, den du fotat ser inte ut som en kabel för fast installation.
Om du använder rätt typ av kabel dvs. en avsedd för fast förläggning så är det inga problem att gå från ett uttag till ett nytt. Och om det är som du säger, renoverat för 10 år sedan så ska alla uttag, både vägg och tak, vara jordade och du visar en tvåledare som inte kan användas för att den saknar ledare för jord och inte är av rätt typ.
Ps
Man kan ju undra hur resten av anläggningen är utförd, det luktar icke fackmannamässigt lång väg.
Ps
Man kan ju undra hur resten av anläggningen är utförd, det luktar icke fackmannamässigt lång väg.
I detta fall handlar det om fast anslutning av en dubbelisolerad apparat (åtminstone förutsätter jag att den är det). Gäller det fortfarande att kabeln skall innehålla jordledare då? Bara nyfiken, finns knappast något skäl att skippa jorden.E elmont skrev:
Japp, svårt att tipsa när man inte vet vilka "kreativa lösningar" som använts på andra håll i anläggningen.E elmont skrev:
Moderator
· Stockholm
· 52 010 inlägg
Nu är jag inte elektriker, kan ha fel. Men jag har uppfattat att för fast installation som det är här så skall jord dras fram även till en dubbelisolerad apparat. Jämför med ojordade "Euro uttag". De installeras ibland för att slippa dra fram jord, men det är formelt fel.A alfista skrev:
Jag kan bara gissa hur man tänkt där, men jag gissar att det handlar om att någon kan byta ut uttaget mot ett vanligt senare.
Det här hänger jag inte med på. Måste jord vara framdragen i ett rum med enbart ojordade uttag/apparter?E elmont skrev:
Eller jag har kanske fattat innerbörden fel?
Det gäller vid nyproduktion och utökning av anläggningen OM inte den befintliga installationen är så pass gammal att kravet på jord inte fans när den utfördes OCH utökningen/renoveringen inte är omfattande.
I det här fallet var anläggningen renoverad för ca 10 år sedan och då fanns kravet på jord sedan länge.
I det här fallet var anläggningen renoverad för ca 10 år sedan och då fanns kravet på jord sedan länge.
Då är jag med, tack för bra förklaring!E elmont skrev:Det gäller vid nyproduktion och utökning av anläggningen OM inte den befintliga installationen är så pass gammal att kravet på jord inte fans när den utfördes OCH utökningen/renoveringen inte är omfattande.
I det här fallet var anläggningen renoverad för ca 10 år sedan och då fanns kravet på jord sedan länge.
Liknande trådar
-
Varför fick jag ström i mig av laddstation för 18-36 V batterier (telefon ikopplad i USB-uttag)?
El -
Avkopplande dokumentärer, TV-program, Youtubekanaler om husbyggen
Övrigt husrelaterat -
Seriekoppla utomhusbelysning, skarvsladdar
El -
Koppla skymningsrelä/rörelsevakt/timer för att styra utomhusbelysning
El -
Finns det nån någon godkänd kabel för utomhusbruk som får kopplas till stickpropp?
El