Hej alla!

Ska renovera källaren och byta ut raddisarna mot modernare.

Har bergvärme dvs lågtempsystem.

Rätt så dragigt, dåligt isolerat, kall oisolerad platta.

Tänkte en radiator under varje fönster och så lite trasmattor på klinkergolvet att gå på.

Nu till frågan - vilken radiatortyp borde man gå på?

Dubbel radiator + dubbel konvektorplåt i varje dvs 22? Eller blir det mest förlust att värma mot muren, så 21 skulle funka lika bra? Ska man satsa på större yta dvs bredare än fönstret, i stället för många plåtar?

Tack på förhand!
 
Hej! Bara för att det är bergvärme behöver det inte betyda säkert att det är lågtemperatursystem. Vilken framledningstemperatur krävs i värmesystemet för att hålla rumstemperaturen (boytan) på 21 °C när det är runt -16,5 °C ute? Du behöver bestämma en värmeeffekt per kvm som du dimensionerar efter i källaren oavsett om radiatorerna är TP11, TP21 eller TP22. Stora TP11 smälter lättare in i rummet när det finns gott om utrymme.
 
  • Gilla
Sir Duke
  • Laddar…
J Josth skrev:
Hej! Bara för att det är bergvärme behöver det inte betyda säkert att det är lågtemperatursystem. Vilken framledningstemperatur krävs i värmesystemet för att hålla rumstemperaturen (boytan) på 21 °C när det är runt -16,5 °C ute? Du behöver bestämma en värmeeffekt per kvm som du dimensionerar efter i källaren oavsett om radiatorerna är TP11, TP21 eller TP22. Stora TP11 smälter lättare in i rummet när det finns gott om utrymme.
Tack för det snabba svaret!

Typ 45 grader krävs ut på slingan när det är riktigt kallt ute. Vet inte exakt för vi brukar ställa ner värmen och ta på sockor pga elpriserna.

Ska tillägga att värmesystemet är gammalt, bara bergvärmen är ny.

Plats finns, menar du att man ska ta stora men tunna 11or hellre än tjocka men mindre 22or?

Vad tror du generellt om 22, gör den extra konvektionsplåten mot muren någon nytta alls?
 
Ok, ja krävs det bara 45 °C framledningstemperatur så räknas det som lågtemperatursystem. Purmo ska ha en kalkylator där man kan ställa in temperaturen och se vilken effekt alla radiatormodeller då lämnar ifrån sig. TP11 är vanligt i källare då man oftast har gott om utrymme på väggarna och mindre med möbler som ska stå ivägen men det måste givetvis anpassas rum för rum. TP22 ger lite mer värme än TP21. Bestäm vilken effekt per kvm du vill få ut och räkna fram rätt modell och och storlek rum för rum.
 
  • Gilla
Sir Duke
  • Laddar…
J Josth skrev:
Ok, ja krävs det bara 45 °C framledningstemperatur så räknas det som lågtemperatursystem. Purmo ska ha en kalkylator där man kan ställa in temperaturen och se vilken effekt alla radiatormodeller då lämnar ifrån sig. TP11 är vanligt i källare då man oftast har gott om utrymme på väggarna och mindre med möbler som ska stå ivägen men det måste givetvis anpassas rum för rum. TP22 ger lite mer värme än TP21. Bestäm vilken effekt per kvm du vill få ut och räkna fram rätt modell och och storlek rum för rum.
Ok, tack!

Med risk för att vara tjatig - är det alltså bättre med stora platta, än mindre tjocka? Sett till effekt, inköpspris, installation etc?
 
Läs tillverkarens effekttabeller och jämför hur stora TP11or som behövs jämfört med TP22or. I vårt fall blev 13 av 15 radiatorer TP22 av det enkla skälet att dom måste få plats under respektive fönster och ge tillräcklig effekt vid dimensionerande framledningstemperatur som valdes till max 45 grader. TP22 är ganska diskreta med djupet 10 cm tycker vi. TP33 hade gett ännu lägre framledningstemperatur men det hade sett klumpigt ut och blivit ganska mycket dyrare.

Edit: Purmo har även ett dimensioneringsprogram kallat Calculator för datorer med Windows. Calculator kan dimensionera radiatorsystem (1-rör och 2-rör) samt beräkna effektbehov per rum givet att man känner till (eller separat beräknar) aktuella U-värden för alla husets ytor.

Vad som är bäst måste man beräkna utifrån förutsättningarna samt tycke och smak.
 
  • Gilla
Sir Duke
  • Laddar…
Jag skulle rekommendera en radiator med inbyggd fläkt för att få bra omrörning av luften. Om det är små källarfönster skulle jag inte nödvändigtvis placera radiatorn under fönster utan där finns plats, underfönster kanske lättast.
Och framförallt inte lägga trasmattor på ett oisolerat golv, stor risk för att markfukten som tränger upp blöter ned mattan och att den kan börja mögla. Av samma anledning bör man undvika ställa täta skåp eller liknande mot yttervägg. Med några cm avstånd och fläktradiator minskas den risken i princip helt.
Du kan även kombinera med en enkel avfuktare med slang till golvbrunn, en sådan drar kanske 300 w och det är värt pengarna för att få en torr källare. De flesta kan ställas in på önskad del fuktighet, 55% RH är bra, högre ger risk för kondens och mögel. Om ytterväggarna är kalla kan även 55% vara för mycket.
 