Östbergs support tycks ha en särskild avsky för slutkund, och Soliduct (där jag köpte aggregatet) gör inte mer än hänvisar till tillverkaren.
Så kanske forumet kan hjälpa mig?
Nu på vår / sommar så vill jag få aggregatet att släppa in uteluften (och potentiellt öka fläkthastigheten) så fort huset är >19 grader varmt och uteluften är svalare.
Det ska finnas ett sommarläge på aggregatet men jag hittar inte den inställningen. "Night cooling" tycks vara en liknande funktion, men inställningsmenyn är allt annat än pedagogisk.
Kan ni hjälpa mig med vilka settings som ska justeras för att få det som jag vill ha det?
Så kanske forumet kan hjälpa mig?
Nu på vår / sommar så vill jag få aggregatet att släppa in uteluften (och potentiellt öka fläkthastigheten) så fort huset är >19 grader varmt och uteluften är svalare.
Det ska finnas ett sommarläge på aggregatet men jag hittar inte den inställningen. "Night cooling" tycks vara en liknande funktion, men inställningsmenyn är allt annat än pedagogisk.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Kan ni hjälpa mig med vilka settings som ska justeras för att få det som jag vill ha det?
Husägare
· Stockholm
· 652 inlägg
det är när frånluften är kallare än uteluften. Då kyler frånluften uteluften. I vissa system kan det även vara så att man forcerar under natten för att sänka temperaturen i huset. Antingen via en bypass i plattväxlarsystem ellet att stänga av rotorn i rvx system. Vanligast i kontor eller offentliga lokaler som saknar efterbehandling med kyla.ulfben skrev:Östbergs support tycks ha en särskild avsky för slutkund, och Soliduct (där jag köpte aggregatet) gör inte mer än hänvisar till tillverkaren.
Så kanske forumet kan hjälpa mig?
Nu på vår / sommar så vill jag få aggregatet att släppa in uteluften (och potentiellt öka fläkthastigheten) så fort huset är >19 grader varmt och uteluften är svalare.
Det ska finnas ett sommarläge på aggregatet men jag hittar inte den inställningen. "Night cooling" tycks vara en liknande funktion, men inställningsmenyn är allt annat än pedagogisk.
[bild]
Kan ni hjälpa mig med vilka settings som ska justeras för att få det som jag vill ha det?
så det du gör är att sätta tempdiffen mellan frånluft o uteluft så du får en nattkylefunktion.
Forcera gärna till maxflöde för bättre resultat. Funkar sådär med de låga m2 flöden man har i bostäder.
Behöver du alla inställningar eller menar du specifikt för nattkyla?
Jag är inte säker på om "Temperature" spelar någon roll? Jag har stängt av elspetsen, så aggregatet ska inte försöka påverka värmen. Bara återvinna så mycket hon kan, eller som nu när det är övervarmt inne, släppa in så mycket kall luft som möjligt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag är inte säker på om "Temperature" spelar någon roll? Jag har stängt av elspetsen, så aggregatet ska inte försöka påverka värmen. Bara återvinna så mycket hon kan, eller som nu när det är övervarmt inne, släppa in så mycket kall luft som möjligt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hittade en användarmanual för en äldre model, där samma inställningar återfinns under titeln "Summer Cooling". Till skillnad från i min manual så förklarade Östberg då vad inställningarna betyder:
Eller på svenska för de som vill:
Så....
Frånluft hög = vilken innetemp du anser så hög att du vill börja vädra
Frånluft låg = vid vilken innetemp du vill sluta vädra
InUtDiff = hur mycket *svalare än frånluften* som uteluften måste vara för att bry sig om att aktivera vädringsläget. Om du vill utnyttja vädringen så ofta som möjligt så är 1 grads skillnad alltså lämpligt?
Vad min manual har att säga om denna funktion, i jämförelse:
Eg: ingenting användbart alls.
Noterar att min styrdosa (och dokumentationen) anger InUtDiff i Kelvin(!), men den äldre manualen hävdar att det är Celcius.
Noterar också att Heru 160S *inte* begränsar värdena så som den äldre manualen gör gällande (19-26grader och 18-24 grader). Jag ställde min "Frånluft hög" på 17 och vädringen sparkade igång direkt.
Eller på svenska för de som vill:
Så....
Frånluft hög = vilken innetemp du anser så hög att du vill börja vädra
Frånluft låg = vid vilken innetemp du vill sluta vädra
InUtDiff = hur mycket *svalare än frånluften* som uteluften måste vara för att bry sig om att aktivera vädringsläget. Om du vill utnyttja vädringen så ofta som möjligt så är 1 grads skillnad alltså lämpligt?
Vad min manual har att säga om denna funktion, i jämförelse:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Eg: ingenting användbart alls.
Noterar att min styrdosa (och dokumentationen) anger InUtDiff i Kelvin(!), men den äldre manualen hävdar att det är Celcius.
Noterar också att Heru 160S *inte* begränsar värdena så som den äldre manualen gör gällande (19-26grader och 18-24 grader). Jag ställde min "Frånluft hög" på 17 och vädringen sparkade igång direkt.
Redigerat:
kelvin och grader är samma sak i detta sammanhangulfben skrev:Hittade en användarmanual för en äldre model, där samma inställningar återfinns under titeln "Summer Cooling". Till skillnad från i min manual så förklarade Östberg då vad inställningarna betyder:
[bild]
Eller på svenska för de som vill:
[bild]
Så....
Frånluft hög = vilken innetemp du anser så hög att du vill börja vädra
Frånluft låg = vid vilken innetemp du vill sluta vädra
InUtDiff = hur mycket *svalare än frånluften* som uteluften måste vara för att bry sig om att aktivera vädringsläget. Om du vill utnyttja vädringen så ofta som möjligt så är 1 grads skillnad alltså lämpligt?
Vad min manual har att säga om denna funktion, i jämförelse:
[bild]
Eg: ingenting användbart alls.
Noterar att min styrdosa (och dokumentationen) anger InUtDiff i Kelvin(!), men den äldre manualen hävdar att det är Celcius.
Noterar också att Heru 160S *inte* begränsar värdena så som den äldre manualen gör gällande (19-26grader och 18-24 grader). Jag ställde min "Frånluft hög" på 17 och vädringen sparkade igång direkt.
Just! Det har du ju helt rätt i. Eftersom att det är ett relativt värde så spelar det ingen roll om man anger Kelvin eller Celcius. Men det är opedagogiskt av tillverkaren att blanda enheterna, speciellt på kontrollpanelen.
Det allmänt vedertaget i branschen att temp kontanter skrivs i kelvinulfben skrev:
Jag kan bara hålla med. Men jag kan inte tala om för tex siemens hur de ska utforma sin dokumentation. Så det är bara att anpassa sig. Ofta är dokumetationen dålig. Så detta forumet är bra. Det har hänt mer än en gång jag har fått fler gråa hårstrån och i vissa fall aggressionsanfall över dåliga instruktionsanvisningar.ulfben skrev:
Liknande trådar
-
Är detta verkligen en korrekt installerad blandare?
Kök -
HERU 100 S EC Egeninstallerat FTX o egna erfarenheter
Ventilation -
Installerar Heru 95 i sommarhuset. Vad är detta för givare?
Ventilation -
Stor monstermaskin installerad (Heru160 T EC)
Ventilation -
Ändra till sommarläge? heru österberg
Ventilation