3 328 läst · 9 svar
3k läst
9 svar
Ventilerat undergolv på oisolerad platta - tjocklek på isolering?
Hej!
Jag och min sambo ska i nästa vecka riva ut golvet (parkett, spån, reglar och isolering, ända ner till plattan) i del av vår nyinförskaffade bostad, och ersätta det med ett ventilerat undergolv (Nivell eller Subfloor).
Huset är uppfört -79 på oisolerad betongplatta.
Konstruktionen på det golv som ska installeras:
När jag kikat runt lite så får jag intryck av att >200mm isolering är det vanliga i golv.
Vi kommer dock att använda 45x45-reglar, och tycker mig ha läst att isolering och reglar bör vara lika tjocka. Har jag fel? Till det kommer att det inte finns isoleringsbärare för skivor tjockare än 120mm.
Jag vet inte i vilken utsträckning omständigheten att rumsvarm luft cirkuleras mellan platta och isolering påverkar hur tjock isolering vi bör ha.
Tacksam för all hjälp jag kan få, och alla tankar kring lämplig tjocklek på isoleringen!
Mvh
Daniel
Jag och min sambo ska i nästa vecka riva ut golvet (parkett, spån, reglar och isolering, ända ner till plattan) i del av vår nyinförskaffade bostad, och ersätta det med ett ventilerat undergolv (Nivell eller Subfloor).
Huset är uppfört -79 på oisolerad betongplatta.
Konstruktionen på det golv som ska installeras:
När jag kikat runt lite så får jag intryck av att >200mm isolering är det vanliga i golv.
Vi kommer dock att använda 45x45-reglar, och tycker mig ha läst att isolering och reglar bör vara lika tjocka. Har jag fel? Till det kommer att det inte finns isoleringsbärare för skivor tjockare än 120mm.
Jag vet inte i vilken utsträckning omständigheten att rumsvarm luft cirkuleras mellan platta och isolering påverkar hur tjock isolering vi bör ha.
Tacksam för all hjälp jag kan få, och alla tankar kring lämplig tjocklek på isoleringen!
Mvh
Daniel
Hej,K Kardan79 skrev:
Det är väldigt enkelt du ställer in ditt golv med 45x45 ifrån nivell sedan skruvar du på den tjockleken av regel som du önskar så vips har du en tjockare golvregel.
Mvh J
Hej!R Janu78 skrev:
Jag tror att du missade min initiala fråga.
Till det kommer att regeln inte blir högre av att du skruvar ner skruvarna. Vad som händer är att avståndet mellan ovankant av regeln och plattan/underlaget blir större.K Kardan79 skrev:När jag kikat runt lite så får jag intryck av att >200mm isolering är det vanliga i golv.
Vi kommer dock att använda 45x45-reglar, och tycker mig ha läst att isolering och reglar bör vara lika tjocka. Har jag fel? Till det kommer att det inte finns isoleringsbärare för skivor tjockare än 120mm.
Jag vet inte i vilken utsträckning omständigheten att rumsvarm luft cirkuleras mellan platta och isolering påverkar hur tjock isolering vi bör ha.
Tacksam för all hjälp jag kan få, och alla tankar kring lämplig tjocklek på isoleringen!
Mvh
Daniel
Ps. Golvet är sedan länge på plats, och det med endast 90mm isolering, vilket än så länge känns ok.
Ja det förstår jag skrev bara om hur man kunde få till en högre konstruktion med att först montera 45an i våg för att sedan skruva på en lämplig regel för att få upp höjden.K Kardan79 skrev:Hej!
Jag tror att du missade min initiala fråga.
Till det kommer att regeln inte blir högre av att du skruvar ner skruvarna. Vad som händer är att avståndet mellan ovankant av regeln och plattan/underlaget blir större.
Mvh
Daniel
Ps. Golvet är sedan länge på plats, och det med endast 90mm isolering, vilket än så länge känns ok.
Så jag har inte missa något, valde bara att flika in med den idén.
Liknande trådar
-
Lägga klickgolv, med eller utan fuktspärr på golvspån, oisolerad platta, ventilerat bjälklag?
Golv -
Täta undergolv tröskel/karm Nivell/Subfloor ventilerat
Golv -
Isolera med cellplast / EPS eller ventilerat golv på oisolerad platta på mark
Grund & Markarbeten -
Platonmatta för ventilerat undergolv säljes (Ytterby/Göteborg)
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Ventilerat undergolv - hjälper det mot markradon?
Grund & Markarbeten