4 666 läst · 45 svar
5k läst
45 svar
Effekten reduceras på hälften av panelerna
Jag har inte gjort något själv och inte hört något från SAJ, nu när det varit molnigt så fungerar det. Senaste dippen var den 9:e enligt bifogad bild. Verkar vara få som har något att tillägga om problemet här på forumet. Själv tror jag det händer då det blir väldigt ljust, klar sol och reflektioner från snön. Den gröna slingan är ställd med lite mindre vinkel mot solen.M mortimer skrev:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Är det den här växelriktaren du har:
https://b2b.senergia.se/core/media/...Hfm_xki1t2rwXJspzVMbACub8N7g5iLh1smT_rP0CP3Io
Den verkar isåfall endast klara av 12.5A på MPPT2:
Dina paneler, som du länkade till tidigare, verkar ge 13.06A vid maximal effekt och STC. Din sammanlagda effekt på MPPT2 är också i närheten av vad 20 paneler ger vid STC (8.2kW) när effekten plötsligt dippar.
Om du kan få fram kurvor på ström och spänning på MPPT2, förslagsvis från 2/4, så skulle det vara intressant. Om det finns någon larmlogg i växelriktaren så se om du kan hitta några felkoder.
Tillägg: Jag är inte helt säker på att detta borde vara ett problem för växelriktaren, den borde kunna begränsa strömmen till 12.5A utan att det händer något mer än att du tappar minimalt med produktion. Jag skulle rundat leverantören och tagit kontakt med någon form av teknisk support på SAJ för att reda ut om dina paneler är kompatibla med växelriktaren.
https://b2b.senergia.se/core/media/...Hfm_xki1t2rwXJspzVMbACub8N7g5iLh1smT_rP0CP3Io
Den verkar isåfall endast klara av 12.5A på MPPT2:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Dina paneler, som du länkade till tidigare, verkar ge 13.06A vid maximal effekt och STC. Din sammanlagda effekt på MPPT2 är också i närheten av vad 20 paneler ger vid STC (8.2kW) när effekten plötsligt dippar.
Om du kan få fram kurvor på ström och spänning på MPPT2, förslagsvis från 2/4, så skulle det vara intressant. Om det finns någon larmlogg i växelriktaren så se om du kan hitta några felkoder.
Tillägg: Jag är inte helt säker på att detta borde vara ett problem för växelriktaren, den borde kunna begränsa strömmen till 12.5A utan att det händer något mer än att du tappar minimalt med produktion. Jag skulle rundat leverantören och tagit kontakt med någon form av teknisk support på SAJ för att reda ut om dina paneler är kompatibla med växelriktaren.
Redigerat:
Den viktiga detaljen missade jag när jag gjorde en snabb inledande kontroll mellan växelriktare och panel.E ErikAdolfsson skrev:Är det den här växelriktaren du har:
[länk]
Den verkar isåfall endast klara av 12.5A på MPPT2:
[bild]
Dina paneler, som du länkade till tidigare, verkar ge 13.06A vid maximal effekt och STC. Din sammanlagda effekt på MPPT2 är också i närheten av vad 20 paneler ger vid STC (8.2kW) när effekten plötsligt dippar.
Om du kan få fram kurvor på ström och spänning på MPPT2, förslagsvis från 2/4, så skulle det vara intressant. Om det finns någon larmlogg i växelriktaren så se om du kan hitta några felkoder.
Tillägg: Jag är inte helt säker på att detta borde vara ett problem för växelriktaren, den borde kunna begränsa strömmen till 12.5A utan att det händer något mer än att du tappar minimalt med produktion. Jag skulle rundat leverantören och tagit kontakt med någon form av teknisk support på SAJ för att reda ut om dina paneler är kompatibla med växelriktaren.
Det är ju helt klart förklaringen och bör då finnas loggat som felkid/felmeddelande.
Isåfall innebär det att den panelen och den växelriktaren inte fungerar ihop som jag ser det i detta fallet.
Strömmen är ju vad den är oavsett om strängen består av 1 panel eller 100 paneler.
Byter installatören till en 17kw från samma tillverkare och samma serie så är det löst.
Växlaren klipper uteffekten när den når 15kw vilket är max vad vx klarar. Så inga större problem bara optimal instrålning pga snö reflektion.A Agplus skrev:Panelerna är fördelade 20 stycken 400 W vardera på två grupper. Den ena gruppen reduceras under en tid vissa dagar. De har ungefär samma riktning. Den gröna i bilden ger lite mera under fm och den röda lite mera under em. Ingen skuggning och de står fåtal meter bredvid varandra. Vad kan orsaken till reduktionen vara?
[bild] [bild]
Husägare
· Stockholms län
· 292 inlägg
Jag har en SAJ R5-10kW växelriktare i mitt system och noterade en ovanlig kommentar på Agplus skärmdump från SAJ appen:
Ovanstående kommentar har jag aldrig sett på min SAJ app (anläggning).
Agplus kan passa på att fråga om detta också då det sannolikt är en varning av något slag.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ovanstående kommentar har jag aldrig sett på min SAJ app (anläggning).
Agplus kan passa på att fråga om detta också då det sannolikt är en varning av något slag.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ja det är den växelriktaren. Bilder från den första och andra april på ström och spänning på MPPT2. Första april ingen dipp trots mera än 12,5 A. Förresten så är det MPPT1 som dippar. Ingen felkod finns.E ErikAdolfsson skrev:Är det den här växelriktaren du har:
[länk]
Den verkar isåfall endast klara av 12.5A på MPPT2:
[bild]
Dina paneler, som du länkade till tidigare, verkar ge 13.06A vid maximal effekt och STC. Din sammanlagda effekt på MPPT2 är också i närheten av vad 20 paneler ger vid STC (8.2kW) när effekten plötsligt dippar.
Om du kan få fram kurvor på ström och spänning på MPPT2, förslagsvis från 2/4, så skulle det vara intressant. Om det finns någon larmlogg i växelriktaren så se om du kan hitta några felkoder.
Tillägg: Jag är inte helt säker på att detta borde vara ett problem för växelriktaren, den borde kunna begränsa strömmen till 12.5A utan att det händer något mer än att du tappar minimalt med produktion. Jag skulle rundat leverantören och tagit kontakt med någon form av teknisk support på SAJ för att reda ut om dina paneler är kompatibla med växelriktaren.
Husägare
· Stockholms län
· 292 inlägg
Skalorna blev konstiga, jag kan inte läsa ut något vettigt.A Agplus skrev:
Prova med att ta bort effektvisningen och välj ström och spänning på den MPPT du vill visa, då ska du få vettiga skalor på var sin sida om grafen
Husägare
· Stockholms län
· 292 inlägg
Ser ut som att spänningen dippar på en slinga.G Gillar att bygga skrev:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Husägare
· Stockholms län
· 292 inlägg
Nu syns det tydligt att du fick 3 kraftiga och långvariga spänningsdippar på den ena strängen 2023 04 02, den dag då strömmen var något högre. Dippen mitt på dagen skulle kunna förklaras av hög effekt, men det gäller ju inte alls för de andra dippana på morgonen och kvällen. Där föll sannolikt den hypotesen.
Den blå strömkurvan (bild 2) ser ut att ha begränsats vid 12,5A av växelriktaren, vilket förefaller stämma med produktbladets information.
Ovanstående leder mig att tro att det är något annat fel som påverkar din anläggning.
Den blå strömkurvan (bild 2) ser ut att ha begränsats vid 12,5A av växelriktaren, vilket förefaller stämma med produktbladets information.
Ovanstående leder mig att tro att det är något annat fel som påverkar din anläggning.
Något med panelerna?G Gillar att bygga skrev:Nu syns det tydligt att du fick 3 kraftiga och långvariga spänningsdippar på den ena strängen 2023 04 02, den dag då strömmen var något högre. Dippen mitt på dagen skulle kunna förklaras av hög effekt, men det gäller ju inte alls för de andra dippana på morgonen och kvällen. Där föll sannolikt den hypotesen.
Den blå strömkurvan (bild 2) ser ut att ha begränsats vid 12,5A av växelriktaren, vilket förefaller stämma med produktbladets information.
Ovanstående leder mig att tro att det är något annat fel som påverkar din anläggning.