Jag känner att jag hamnat "mitt emellan" ventilationsfirman och bergvärmepumpfirman och skulle uppskatta hjälp. Jag har nyligen installerat nytt FTX-system (Swegon Casa R7 Smart) och bergvärme (Nibe S1155 + 300l VV-tank) med två olika entreprenörer. Var för sig fungerar systemen tillfredsställande. Jag har dock valt till smart styrning och frikyla till FTX-systemet. Frikyla består av ett kylbatteri med en styrd ventil som monterats på tilluften. BVP är förberedd med rörstick på köldbärarkretsen för inkoppling till kylbatteriet. När det nu ska kopplas ihop råder oklarheter vilken av entreprenörerna som ska göra vad (vem jag ska beställa vilket jobb av).
BVP-firmans rörmokare har sagt att det behövs en cirkulationspump på kretsen utöver ventilen som hör till kylbatteriet, det köper jag men han har inte specat vilken sorts pump...

Ventilationsfirman har skickat installationsanvisningen för kylbatteriet men jag kan inte enkelt förstå vissa formuleringar som "Luftkylare: För dimensionering av pump och rörsystem, ta reda på kylsystemets temperatur och flöden samt kylarens tryckfall". Det har jag inte kunnat läsa mig till i manualen för BVP, eller i manyerna på BVP...

Hjälp tas tacksamt emot!
 
Anlita någon som kan frikyla. Ska vara en speciell typ av klaffventil till köldbärarkretsen och FTX-systemet måste ha kondensisolerade tilluftskanaler m.m. Mängden kyla som FTX klarar att ge är begränsad pga det låga luftflödet i ventilationen. Man ska välja ett extra stort kylbatteri. Kanske behövs även en rejäl fläktkonvektor i huset beroende på vilken kyleffekt som krävs i huset.
 
  • Gilla
extcon
  • Laddar…
J Josth skrev:
Anlita någon som kan frikyla. Ska vara en speciell typ av klaffventil till köldbärarkretsen och FTX-systemet måste ha kondensisolerade tilluftskanaler m.m. Mängden kyla som FTX klarar att ge är begränsad pga det låga luftflödet i ventilationen. Man ska välja ett extra stort kylbatteri. Kanske behövs även en rejäl fläktkonvektor i huset beroende på vilken kyleffekt som krävs i huset.
Tack för input,
Förstår jag rätt att inte använda vare sig entreprenören för FTX-systemet eller för BVP/rör för fortsatt arbete? Finns det alltså firmor som är specialiserade på just frikyla? Tips på firma i Stoockholmsområdet?

Både FTX-systemet och BVP ska vara förberedda med isolering av tilluft osv då jag vid beställning av dessa var noga med att gå igenom vad det tänkta slultresultatet är. Jag tror mig ha rätt förväntningar på resultatet med begränsad kylning via ventionssystemet (testar för att senare ev komplettera med AC/luft-luft).
Kylbatteriet är ett
• CASA CWK 160-3-2.5 kylbatteri för 160 mm kanal; SDCW 160 (LVI-nr 7906805) inkl
• 3-vägsventil (1/2” DN15, kvs 0,6) Regin ZTR15-0,6 (som jag gissar är den klaffventil du skriver om?)
 
Tyvärr är jag inte så insatt i alla detaljer runt frikyla men det gäller att hitta rätt person som installerat det tidigare oavsett denne jobbar på ventilationsfirma, VVS-firma eller kylfirma. Vissa av dina frågor går kanske bättre att få svar på varmepumpsforum.com under frikyla: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=43.0
 
  • Gilla
extcon
  • Laddar…
J Josth skrev:
Tyvärr är jag inte så insatt i alla detaljer runt frikyla men det gäller att hitta rätt person som installerat det tidigare oavsett denne jobbar på ventilationsfirma, VVS-firma eller kylfirma. Vissa av dina frågor går kanske bättre att få svar på varmepumpsforum.com under frikyla: [länk]
Tack för tipset om värmepumpsforum, det hade jag inte koll på
 
E extcon skrev:
Jag känner att jag hamnat "mitt emellan" ventilationsfirman och bergvärmepumpfirman och skulle uppskatta hjälp. Jag har nyligen installerat nytt FTX-system (Swegon Casa R7 Smart) och bergvärme (Nibe S1155 + 300l VV-tank) med två olika entreprenörer. Var för sig fungerar systemen tillfredsställande. Jag har dock valt till smart styrning och frikyla till FTX-systemet. Frikyla består av ett kylbatteri med en styrd ventil som monterats på tilluften. BVP är förberedd med rörstick på köldbärarkretsen för inkoppling till kylbatteriet. När det nu ska kopplas ihop råder oklarheter vilken av entreprenörerna som ska göra vad (vem jag ska beställa vilket jobb av).
BVP-firmans rörmokare har sagt att det behövs en cirkulationspump på kretsen utöver ventilen som hör till kylbatteriet, det köper jag men han har inte specat vilken sorts pump...

Ventilationsfirman har skickat installationsanvisningen för kylbatteriet men jag kan inte enkelt förstå vissa formuleringar som "Luftkylare: För dimensionering av pump och rörsystem, ta reda på kylsystemets temperatur och flöden samt kylarens tryckfall". Det har jag inte kunnat läsa mig till i manualen för BVP, eller i manyerna på BVP...

Hjälp tas tacksamt emot!
*
Förstår problemen men inse att det är svårt att få till en bil genom att köpa motorn av ett fabrikat och karossen av ett annat. Det behövs en ritning över systemet med samordning av funktioner. Det är ett typiskt jobb för en VVS-konsult men det vill få villaägare betala för. Det förstår jag som varit VVS- konsult ett helt arbetsliv och arbetat främst åt stora företag.

Själv förberedde jag min bergvärme för 20 år sedan för frikyla av matkällare men den behövdes aldrig. I så fall hade jag behövt en pump och fläktluftkylare för frikylekretsen och en ledning för kondens till en golvbrunn. Den får jag nu fylla på för att den inte skall torka ut och sprida avloppslukt (jo, den går att täta, men det har inte blivit gjort).

Jag var lite pionjär på projektering av kylttak för banker, varuhus och kontor. Kyltaken matades med kylvatten 13 - 16 C. Framtemp kunde i vissa fall höjas något med avkall på kyleffekten då kondensrisk förelåg på rör med vatten 13 C. För det behövdes beräkning av lokalens daggpunkt, ibland på flera platser, så att denna inte underskreds med åtföljande takdropp! Det är en risk jag vill peka på för er som funderar på vattenburen frikyla. Numera tror jag det finns givare för luftens daggpunkt så man slipper beräkna den utifrån andra parametrar. Fråga är hur tillförlitliga de är. Givare för relativ luftfuktighet tenderar att visa för lite när de åldras, så de medför kontrollbehov för kyltaksanläggningar.
*
 
Redigerat:
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.