Håller på att montera FTX i nybygge. Till- och frånluftskanalerna ligger i ett installationsutrymme mellan innertak och takstolar, på den varma sidan Ska de isoleras? Konsulten som ritat systemet har skrivit 80mm lamellmatta på samtliga rör. Stämmer det även om rören är "inomhus"? Blir det kondens, eller vinner jag något energimässigt med 80mm isolering?
 
Från-/tilluftskanaler som går på "varma sidan" behöver inte isoleras, däremot om de går på "kalla sidan" så måste de isoleras för att inte tappa värme.
Men om det även sitter kylpaket i FTX-aggregatet så måste tilluftskanalerna kondensisoleras.

Ute-(frisk-)/avluftskanaler ska alltid kondensisoleras.
 
  • Gilla
ravald
  • Laddar…
R ravald skrev:
Håller på att montera FTX i nybygge. Till- och frånluftskanalerna ligger i ett installationsutrymme mellan innertak och takstolar, på den varma sidan Ska de isoleras? Konsulten som ritat systemet har skrivit 80mm lamellmatta på samtliga rör. Stämmer det även om rören är "inomhus"? Blir det kondens, eller vinner jag något energimässigt med 80mm isolering?
Tilluft: Har du kyla så är ju isolering inte dumt. Har du ett värmebatteri och blåser in är det inte heller fel.
Har du inget av ovanstående så krävs inte isolering.
Frånluft: ingen isolering behövs ur värmesynpunkt. endast om du har en imkanal ansluten till aggregatet kräver den brandisolering.
 
Det är en Flexit EcoNordic allt-i-ett-lösning. Kan inte köra kyla.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.