Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp. Ska den bara gå på max fart behövs ingen fläkttransformator utan den kan kopplas direkt till 230 VAC. Den kräver dock en motorkondensator på 6 µF för att driva hjälplindningen. Annars kan den inte snurra. Normalt gäller följande för ledningarna:
Gulgrön = jordanslutning
Blå = anslutning från inbyggda motorskyddet till fas
Brun = anslutning från hjälplindningen till motorkondensatorn (andra polen på kondensatorn kopplas till nollan).
Svart = anslutning från motorlindningen till nollan
Eftersom det finns tre svarta här misstänker jag att de två övriga svarta kan vara till någon form av givare, t.ex. temperaturgivare? Går det att skruva isär och se hur det ser ut?
Rättning: De två svarta extra ledarna är högst sannolikt "Inbyggd termokontakt med utdragna ledare", skall anslutas till externt termokontaktmotorskydd. Alltså inte komplett motorskydd som är inbyggt på just denna modell.
Gulgrön = jordanslutning
Blå = anslutning från inbyggda motorskyddet till fas
Brun = anslutning från hjälplindningen till motorkondensatorn (andra polen på kondensatorn kopplas till nollan).
Svart = anslutning från motorlindningen till nollan
Eftersom det finns tre svarta här misstänker jag att de två övriga svarta kan vara till någon form av givare, t.ex. temperaturgivare? Går det att skruva isär och se hur det ser ut?
Rättning: De två svarta extra ledarna är högst sannolikt "Inbyggd termokontakt med utdragna ledare", skall anslutas till externt termokontaktmotorskydd. Alltså inte komplett motorskydd som är inbyggt på just denna modell.
Redigerat:
Tack för infon, var mycket till hjälp!
yes, den ska bara gå på maxfart.
har dessa tre hemma på hyllan, skulle någon av dessa fungera?
yes, den ska bara gå på maxfart.
har dessa tre hemma på hyllan, skulle någon av dessa fungera?
Ska försöka öppna upp fläktmotorn senare i veckan.
Du behöver en motorkondensatorn på 6 µF. Annars snurrar den dåligt eller riskerar man bränna hjälplindningen.
Hoppas du såg min rättning av svaret ovan. Just denna modell behöver alltså högst sannolikt ett externt motorskydd som den interna termokontakten kopplas till.
Här en komplett fläkttransformator med anslutning för fläktens termokontakt: https://ebmpapst.se/sv/produkter/Styr-och-reglerutrustning/Transformatorregleringar/STRA-1-15L Du får låta en elektriker beställa detta eller motsvarande och hjälpa dig att koppla ihop det hela.
Hoppas du såg min rättning av svaret ovan. Just denna modell behöver alltså högst sannolikt ett externt motorskydd som den interna termokontakten kopplas till.
Här en komplett fläkttransformator med anslutning för fläktens termokontakt: https://ebmpapst.se/sv/produkter/Styr-och-reglerutrustning/Transformatorregleringar/STRA-1-15L Du får låta en elektriker beställa detta eller motsvarande och hjälpa dig att koppla ihop det hela.
Redigerat:
J Josth skrev:Du behöver en motorkondensatorn på 6 µF. Annars snurrar den dåligt eller riskerar man bränna hjälplindningen.
Hoppas du såg min rättning av svaret ovan. Just denna modell behöver alltså högst sannolikt ett externt motorskydd som den interna termokontakten kopplas till.
Här en komplett fläkttransformator med anslutning för fläktens termokontakt: [länk] Du får låta en elektriker beställa detta eller motsvarande och hjälpa dig att koppla ihop det hela.
Tackar för hjälpen!