1 167 läst · 13 svar
1k läst
13 svar
Avloppsventilation
I samband med takbyte på enplansvilla byggd 1979 uppstår fråga om avloppsventilation. Behålla röret upp på taket (som funkat i 43 år) eller sätta en vakumventil på kallvinden? Huset är anslutet till kommunalt avlopp. Vad har ni för efarenheter av vakumventil?
*G GaviaA skrev:
Du skall ha luftningsledning ovan tak.
En vacuumventil släpper bara in luft vid undertryck. När man spolar i wc med mycket papper bildar det en kolv som trycker luft framför sig och skapar övertryck som kan blåsa ut vattenlås i golvbrunnar. Ett hus skall ha en luftare så att luft både kan strömma in och ut ur rörsystemet. Det finns övergångar som kan anslutas till särskild takpanna.
Skulle ni kunna hjälpa mig med en relaterad fråga? Om man har ett hus med två huskroppar (båda i två plan) och avloppsrör går uppåt i båda huskroppar, behöver man ha avluftning genom taket i båda huskroppar? Skulle en vakuumventil funka på en av dem?
Redigerat:
Luftare ovan tak i båda huskropparna är att föredra. Bender har särskild takpanna och anslutningsrör för det.S sunray23 skrev:
Vaccumventil släpper bara in luft, inte ut! Om spolning sker i ett rör med mycket papper så röret går fullt trycker det likt en kolv luft framför sig som behöver komma ut. Annars kan vattenlåsen i golvbrunnar bubbla ut. På liknande sätt kan luft behöva komma ut om kommunen pumpar från pumpgropar till ledningen du är ansluten till. Därför skall alla hus ha minst en luftare om de är anslutna till kommunalt system. Bra även för enskild anläggning.
Det går alltid att prova med vakuumventil, å om det inte fungerar tillfredsställande så går det att bygga om till öppen avluftning ovan tak.S sunray23 skrev: