Följetång till vår nya pump som bara bråkar (Comfortzone Rx65). Den har fått 5 nya kretskort och i förrgår ett helt nytt "kylpaket", vilket är hela den övre "lådan" med kompressor, inverter, fläkt mm. Nu går den sämre än någonsin. Pumpen tror inte VP har någon effekt så kompressorn jobbar konstant på 50Hz vilket gör att avluften ligger på kostant -14 grader. När det är 7 plus ute så blir det kondens på utsidan av "strumpan" (se bild).
Jag har dialog med installtören och de kämpar för mig, under tiden har jag blottat röret eftersom isoleringen blev fuktig. jag går upp en gång per dag och torkar av röret i väntan på någon form av åtgärd, helst ett pump byte.
Installatören rekommenderade att Isolera utsidan av strumpan med Rockwool som hålls fast med ståltråd eller dylikt.
Det finns ingen risk med det? tänker att isoleringen blir fuktig om den ligger kloss ann strumpan.
Tips mottages!
Jag har dialog med installtören och de kämpar för mig, under tiden har jag blottat röret eftersom isoleringen blev fuktig. jag går upp en gång per dag och torkar av röret i väntan på någon form av åtgärd, helst ett pump byte.
Installatören rekommenderade att Isolera utsidan av strumpan med Rockwool som hålls fast med ståltråd eller dylikt.
Det finns ingen risk med det? tänker att isoleringen blir fuktig om den ligger kloss ann strumpan.
Tips mottages!
Det är en isolerstrumpa på röret från pannrummet ut genom taket, vet inte riktigt hur många mm den är på. Ska den ersättas så ska den helst vara i ett stycke men det går inte att komma åt bakom väggen i pannrummet.
jag kan förstås skarva den befintliga där det går att komma åt och tilläggsisolera och plasta / tejpa. Frågan är om det går att komplettera med isolering PÅ strumpan. Det blir då rör-isolering-plast-isolering.
kommer inte plasten i kontakt med den varmare luften på vinden så borde det inte uppstå kondens?
jag kan förstås skarva den befintliga där det går att komma åt och tilläggsisolera och plasta / tejpa. Frågan är om det går att komplettera med isolering PÅ strumpan. Det blir då rör-isolering-plast-isolering.
kommer inte plasten i kontakt med den varmare luften på vinden så borde det inte uppstå kondens?
Du kan ha hur många lager plast du vill bara det är tätt.I IngaGrönaFingrar skrev:Det är en isolerstrumpa på röret från pannrummet ut genom taket, vet inte riktigt hur många mm den är på. Ska den ersättas så ska den helst vara i ett stycke men det går inte att komma åt bakom väggen i pannrummet.
jag kan förstås skarva den befintliga där det går att komma åt och tilläggsisolera och plasta / tejpa. Frågan är om det går att komplettera med isolering PÅ strumpan. Det blir då rör-isolering-plast-isolering.
kommer inte plasten i kontakt med den varmare luften på vinden så borde det inte uppstå kondens?
Det är bara här du får utfällning?
Om det kondenserar även mot annat är det snarare otätt upp till vinden.
Tycker det ser ut att vara mycket fukt för årstiden för att vara ett problem med otät isolering, är även märkligt att det kondenserar över hela strumpans ytskikt.
Om det kondenserar även mot annat är det snarare otätt upp till vinden.
Tycker det ser ut att vara mycket fukt för årstiden för att vara ett problem med otät isolering, är även märkligt att det kondenserar över hela strumpans ytskikt.
det beror på att vår nya VP fått spel och kör kompressorn järnet dygnet runt så avluften ligger nästan konstant på -20 vilket inte är normalt.D Disktrasan skrev:
min fråga var om det går att ha ytterligare isolering PÅ strumpan (plasten)