Hej!

Jag ska snart börja bygga ett badrum. jag ska slå ihop en tvättstuga+en gästtoa+en bit hall,och göra
detta till ett 10kvm stort badrum.

Men nu é de så oturligt att jag har proppskåpet sittandes precis där i hallen där jag ska göra badrum...
Nu undrar jag ju om det finns någon lösning på detta,kanske att jag bygger in proppskåpet i något slags
vattentätt skåp? eller måste jag helt enkelt flytta ut proppskåpet ur badrummet? Vad säger reglerna?

Mvh Andreas
 
Kopplingsutrustningar som elcentralen räknas till tillåts inte i område 1,2 och 3 således 3 meter ifrån badkarskanten eller duschkaret eller 3,6 meter ifrån dushmunstycket i normalposition vid dusch utan kar. Så säger reglerna men för egen del så skulle jag inte vilja ha elcentralen i det rummet överhuvudtaget men det är ju en annan historia.
 
Tack för svaret!

De lutar nog åt att flytta ut proppskåpet ur badrummet..

Mvh Andreas
 