Vi ska installera en nibe F370 i hus under uppbyggnad och jag har 2 frågor kring storleken på frånluft och avluftsrören som jag hoppas på någon kan hjälpa mig med?

Frånluftsrör ska dom vara 120mm fram till sista förgreningen innan man övergår i mindre dimension?

Avluftskanal ska utföras i PE30 men vilken dimension på röret? Antar att det funkar med ett vanligt ventilationsrör med "strumpa" på för att klara PE30?
 
125 mm kanaler till F370. Både frånluft och avluft. Avluft med strumpa på. Längst bort från värmepumpen kan man ha 100 mm frånluftskanaler om man vill innan de går ihop till en samlingskanal.
 
  • Gilla
Andreas Ludde Lundell
  • Laddar…
J Josth skrev:
125 mm kanaler till F370. Både frånluft och avluft. Avluft med strumpa på. Längst bort från värmepumpen kan man ha 100 mm frånluftskanaler om man vill innan de går ihop till en samlingskanal.
Tackar, då vet jag hur jag ska bygga vidare
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.