Minimum rörlängd mellan inne och utedelen.
minilängden beror på tillverkare och vilken rörlängd de har förfyllt systemet till.
är rören för korta i förhållande till mängden kylmedel så får man sämre verkningsgrad då förångningen avstannar när förångaren fylls med vätska istf gas.
samma vid avfrostning sämre prestanda
bortsett från sämre prestanda så kommer även ljudnivån öka in i huset
3m brukar vara praxis men panasonics R32 pumpar behövde 5m från början
är rören för korta i förhållande till mängden kylmedel så får man sämre verkningsgrad då förångningen avstannar när förångaren fylls med vätska istf gas.
samma vid avfrostning sämre prestanda
bortsett från sämre prestanda så kommer även ljudnivån öka in i huset
3m brukar vara praxis men panasonics R32 pumpar behövde 5m från början
Hur brukar de lösa det om delarna står närmare. Drar de bara extra rör på husväggen ?electroluxaren skrev:minilängden beror på tillverkare och vilken rörlängd de har förfyllt systemet till.
är rören för korta i förhållande till mängden kylmedel så får man sämre verkningsgrad då förångningen avstannar när förångaren fylls med vätska istf gas.
samma vid avfrostning sämre prestanda
bortsett från sämre prestanda så kommer även ljudnivån öka in i huset
3m brukar vara praxis men panasonics R32 pumpar behövde 5m från början