Ny luft vatten värmepump kopplat till äldre solfångare stryper varmvattnet
Jag har nyligen köpt ett hus. Där fanns en vedpanna och solfångare på taket.
För att göra huset mer underhållsfritt på vintern installerade jag en luft vatten värmepump (Mitsubishi). Jag sa till värmepunpsgubbarna att jag ville behålla möjligheten att elda och utnyttja solfångaren. De satte kranar så jag kunde stänga av mot värmepumpen när jag skulle elda. De kopplade även rör mellan tanken till solfångaren och värmepumpen. Där satte de en blandningsventil (ESBE VTA323)så det inte skulle komma för varmt vatten in i värmepumpen.
När det nu har varit lite soligt väder har vattnet i tanken från solfångarna gått upp till strax över 70 grader. Men om vattnet i tanken är ca 67 grader och uppåt stryps varmvattnet när jag ska använda det. Kan det vara blandningsventilen som är problemet eller har någon en annan ide om vad det kan vara?
För att göra huset mer underhållsfritt på vintern installerade jag en luft vatten värmepump (Mitsubishi). Jag sa till värmepunpsgubbarna att jag ville behålla möjligheten att elda och utnyttja solfångaren. De satte kranar så jag kunde stänga av mot värmepumpen när jag skulle elda. De kopplade även rör mellan tanken till solfångaren och värmepumpen. Där satte de en blandningsventil (ESBE VTA323)så det inte skulle komma för varmt vatten in i värmepumpen.
När det nu har varit lite soligt väder har vattnet i tanken från solfångarna gått upp till strax över 70 grader. Men om vattnet i tanken är ca 67 grader och uppåt stryps varmvattnet när jag ska använda det. Kan det vara blandningsventilen som är problemet eller har någon en annan ide om vad det kan vara?
Det kan vara så att blandningsventilen blandar värmepumpens varmvatten med solfångarvarmvatten. Här behövs egentligen två blandningsventiler, en som blandar solfångarens varmvatten med kallvatten, och en som blandar detta vatten med värmepumpens vatten. Detta är nödvändigt för att döda eventuell legionella.H Harleyhansson skrev:
Även vedpannan kan behöva dito blandningsventil beroende på vilken väg det vattnet tar.
Enligt värmepumpsgubbarna går vattnet från solfångarna in i en tank. När jag använder varmvatten går vatten från tanken till värmepumpen, så pumpen inte behöver värma så mycket. Mellan tanken och värmepumpen har de satt en blandningsventil som ska blanda in kallvatten vid över 60 grader.C c_olsson skrev:Det kan vara så att blandningsventilen blandar värmepumpens varmvatten med solfångarvarmvatten. Här behövs egentligen två blandningsventiler, en som blandar solfångarens varmvatten med kallvatten, och en som blandar detta vatten med värmepumpens vatten. Detta är nödvändigt för att döda eventuell legionella.
Även vedpannan kan behöva dito blandningsventil beroende på vilken väg det vattnet tar.
Någonstans måste de gjort fel. Jag misstänker att det har med blandningsventilen att göra i och med att varmvattnet stryps helt när det är strax över 60 grader i tanken.
Har du kallvatten fram till blandingsventil? Avstängt?H Harleyhansson skrev:Enligt värmepumpsgubbarna går vattnet från solfångarna in i en tank. När jag använder varmvatten går vatten från tanken till värmepumpen, så pumpen inte behöver värma så mycket. Mellan tanken och värmepumpen har de satt en blandningsventil som ska blanda in kallvatten vid över 60 grader.
Någonstans måste de gjort fel. Jag misstänker att det har med blandningsventilen att göra i och med att varmvattnet stryps helt när det är strax över 60 grader i tanken.