Jag har idag uppsatta dosor med färdigdragna rör i väggen fast utan tråd i. Jag skulle vilja koppla vidare ström från vägguttaget längst ner upp till dosan i takhöjd och använda den som infälld kopplingsdosa. Jag vet att EKK får förläggas i rör men hur går resonemangen kring dragavlastning när man har EKK från golv till tak?
Anledningen till att jag väljer EKK är att jag har mängder av det kvar hemma. Är det bättre att använda vanlig tråd gör jag såklart det.
 
EKK i rör är nått man ska undvika så länge som möjligt, ligger EKK i rör behöver den inte dragavlastas. Installationskablar behöver normalt aldrig dragavlastas OM det inte är i en installation av det lite udda "lös kabel i vägg".
 
Tack då undviker jag det och gör på rätt sätt helt enkelt.
 