Varför 3 rör upp till vinden med det öppna expansionskärlet?
Medlem
· Västmanland
· 304 inlägg
Det öppna systemet kopplades bort för länge sedan, men hur funkade det? Varför går det tre rör upp?
Ska det inte bara vara två? Ett från burken upp på taket men två nedåt. Ett till pannan/värmesystemet och så ett spillrör ner till avloppet i källaren...
Ska det inte bara vara två? Ett från burken upp på taket men två nedåt. Ett till pannan/värmesystemet och så ett spillrör ner till avloppet i källaren...
Ett grovt rör från pannan till botten på expansionskärlet, det röret är fyllt med vatten.
Ett rör fråntoppen på expansionskärlet upp ut genom taket, har oftast/alltid 180⁰ böj, det är luftningsröret.
Ett "tunnt" rör från sidan på expansionskärl, ca 1/4-1/3 från toppen, detta är skvallerröret, det "skvallra" vatten när nivån i expansionskärlet blir för högt. Skvallerröret mynnar nere i pannrummet oftast ovanför golvbrunn.
Edit: missuppfattade texten.
Ett rör fråntoppen på expansionskärlet upp ut genom taket, har oftast/alltid 180⁰ böj, det är luftningsröret.
Ett "tunnt" rör från sidan på expansionskärl, ca 1/4-1/3 från toppen, detta är skvallerröret, det "skvallra" vatten när nivån i expansionskärlet blir för högt. Skvallerröret mynnar nere i pannrummet oftast ovanför golvbrunn.
Edit: missuppfattade texten.
Medlem
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
man kan ha ett rör för cirkulation också. Så hade jag. Ett rör som grenar ut precis under kärlet så man får varmt vatten fram till kärlet hela tiden. Hjälper väl till lite mot att det fryser.