Om man vill ha 20 grader i ett badrum hur räknar jag ut effekten w på ett el element som skall lev värmen?
Rum strlk 5.5 kvm.
Har ni en formel för detta?
Tack
 
Ett riktvärde är ca 80W/m², så i detta fall är det lagom med ett element på 500W
 
4 48henry skrev:
Har ni en formel för detta?
Nej.
 
Rickard.
4 48henry skrev:
Om man vill ha 20 grader i ett badrum hur räknar jag ut effekten w på ett el element som skall lev värmen?
Rum strlk 5.5 kvm.
Har ni en formel för detta?
Tack
*
Det riktiga sättet orkar få med. Då beräknar man värmeförlusterna genom rummets golv, väggar och tak om de gränsar till kallare utrymmen och utomhus. Formeln är då E = A * u * dT där
E är effekförlust i W
A ytans area i kvm
U är u-värdet
dT är tempdiffrerens i C.
Typiska u-värde är för vägg med 20 cm isolering 0,25 och 1,2 för treglasfönster.
För jobbigt? Installera minsta våtrumselement om ca 400 W.
 