Hej!

Jag håller på och renoverar min gästtoalett och hade tänkt ha vägghängd toalettstol med inbyggd spolsystem.
Problemert är att det inkommade vattnet kommer in med ett pex rör som sticketr ut 10 cm från väggen bakom toaletten.

Så frågan är hur kopplar jag inkommande vattnet till spolsystemet på bästa och säkraste sättet? En vanlig anslutningsslang är ju uteslutet.

Jag är full medveten att för att vara godkänt så måste pexröret gå in hela vägen till spolsystemet men i mitt fall går det ju inte.
 
Krilleman
Hej och välkommen till Byggahus @DMG ! ✅✅

Du lär ju täta väggar och golv i ditt utrymme för din inbyggnadscistern.

På så vis hamnar ju skarv på din PEX på "rätt" sida av tätskiktet.

Följ riktlinjerna från säkervatten så gör du inget fel.
www.säkervatten.se
Teknisk ritning av toalett med tätskikt, inbyggd spolcistern och läckageindikering mot vattentätt golv. Minsta mått angett.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
D
Är iofs medlem sen 2014 men tack ändå :)

Allt är fuktspärrat, det jag var ute efter är bästa alternativet att ersätta en vanlig anslutningsslang. En anslutningsslang känns inte så säker att bygga in med tanke på gummipackningen.

Ska man skarva på pexröret med vanlig pexkoppling eller finns det andra alternativ?
 
Krilleman
Ja då måste jag ha blandat ihop dig med annat svar! :rofl:

Vad har du för PEX ut ur väggen?
 
D
Där är 16mm LK rör
 
Krilleman
Pressa en på en vinkel om du kan få loss en pressmaskin!
 
D
Tack, ska kolla runt om jag hittar någon. Annars får det väl bli med vanlig koppling.
 