33 293 läst · 147 svar
33k läst
147 svar
Min bil smutsar ner elen.
Ytterligare en datapunkt:
Nu var svägerskan förbi med deras ID.4:a för att ladda lite hos oss, och även deras bil ger missljudet. Jag stärks därmed i min tro att detta är ett genomgående fel hos ID.4-or, och inte bara något mitt exemplar drabbats av.
Nu var svägerskan förbi med deras ID.4:a för att ladda lite hos oss, och även deras bil ger missljudet. Jag stärks därmed i min tro att detta är ett genomgående fel hos ID.4-or, och inte bara något mitt exemplar drabbats av.
Vad är det för ljud du menar där? Jag har testat lyssna via olika enheter men det är i stort tyst med några knäppningar och bakgrundsbrus. Är det lika som hörs i pianot som det vid centralen?B bakterie skrev:
Lite synd att Mikael inte mätte de konventionella övertonerna < 2 kHz också det är ofta där ev missljud i centraler, kopplingsutrustningar av olika slag och ibland även kablar har sin källa.
Jag har mina elkvalitetsanalysatorer uppbundna på annat håll, tyvärr.GK100 skrev:
Eller hade... då, i förrgår tog jag ner dem, men de ska iväg på andra mätningar nu.
Jag tror det är det du uppfattar som "bakgrundsbrus" som är själva ljudet. Det är lite lurigt: Barnen beskriver det som ett jobbigt pip, jag uppfattar det mer som ett brus, och Mikael_L kunde ö.h.t. inte höra det. Det beror nog på hur oförstörda öron man har. För mig låter det likadant på ljudupptagningen som i verkligheten, men jag har inte låtit barnen provlyssna upptagningen, så jag vet inte om det låter lika för dem, eller om något har försvunnit i ljudhanteringen.GK100 skrev:
Och, ja, för mig låter ljudet vid centralen likadant som vid pianot. Jag ska be något av barnen provlyssna vid centralen vid tillfälle, för att se om de upplever samma ljud på båda ställena.
Jag har ju med ålderns rätt tappat översta oktaven, för drygt 5 år sedan kollade jag med funktionsgeneratorn och kunde konstatera att över 13kHz var borta. När jag var ung irriterade jag mig över högfrekvenspipande från TV-apparater.
Sen till det fick jag ju tinnitus av ett biobesök på Nordisk film, Gränby för 1,5 år sedan.
Så jag hörde helt enkelt inte ljuden.
Hur går det annars i ärendet bakterie?
Är det något att tillägga?
Jag har hittills avhållit mig från att skriva om IKEA åskväder, den var ju också intressant mätmässigt.
Men jag tänkte att tråden gärna först får avhandla huvudämnet.
Sen till det fick jag ju tinnitus av ett biobesök på Nordisk film, Gränby för 1,5 år sedan.
Så jag hörde helt enkelt inte ljuden.
Hur går det annars i ärendet bakterie?
Är det något att tillägga?
Jag har hittills avhållit mig från att skriva om IKEA åskväder, den var ju också intressant mätmässigt.
Men jag tänkte att tråden gärna först får avhandla huvudämnet.
Inget att tillägga för stunden. ESV har inte hörts av (Brukar de ens göra det? Någon som vet?). Jag har ställt in laddboxen så den bara ger laddning på natten, och det har såklart gjort att ingen längre hör ljudet. En fungerande "workaround" m.a.o.Mikael_L skrev:
Nix, men jag borde kunna be dem om ett diarienummer iaf. Jag vet inte om de skiljer mellan ärendenummer och diarienummer.
Jag ska se om jag kan fråga i veckan som kommer.
En av uppgifterna jag fick fylla i var inköpspris. Jag gissar att de är ovana med att det är närmare 600000. Normalt brukar de köpa in exemplar av det som granskas. Vi får se hur det blir i detta fall med höga utgifter och långa leveranstider.
Jag ska se om jag kan fråga i veckan som kommer.
En av uppgifterna jag fick fylla i var inköpspris. Jag gissar att de är ovana med att det är närmare 600000. Normalt brukar de köpa in exemplar av det som granskas. Vi får se hur det blir i detta fall med höga utgifter och långa leveranstider.
Men då släpper jag väl bilden på mätningen när det fanns med en IKEA åskväder grensladd med brytare.
Minst sagt spännande med signalen vid ca 125kHz (förutom att den adderade små nivåer hela vägen över 500kHz)
Dumt nog glömde jag att "zooma" uppåt för att se hur stark signalen är.
Men 140dBuV verkar den åtminstone nå upp till, vilket är 10V.
Garo har laddare som kommunicerar på 132kHz genom elkablarna mellan en centralenhet och laddstolparna, signalnivån ut från centralenheten är ca 135uVdB, och kan sjunka nedåt 100uVdB på vägen och ändå ha fungerande kommunikation, bara signal/brus fortfarande är minst typ 20dBuV.
Minst sagt spännande med signalen vid ca 125kHz (förutom att den adderade små nivåer hela vägen över 500kHz)
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Dumt nog glömde jag att "zooma" uppåt för att se hur stark signalen är.
Men 140dBuV verkar den åtminstone nå upp till, vilket är 10V.
Garo har laddare som kommunicerar på 132kHz genom elkablarna mellan en centralenhet och laddstolparna, signalnivån ut från centralenheten är ca 135uVdB, och kan sjunka nedåt 100uVdB på vägen och ändå ha fungerande kommunikation, bara signal/brus fortfarande är minst typ 20dBuV.
Redigerat:
Ett roligt minne från ungdomen, en kompis egenimporterade trådlösa telefon (på den tiden bara "televerket" fick leverera telefoner) ringde när vi satt och programmerade och var inne i en specifik editor på datorn om man stod på udda kolumner med markören... Gick att repetera med ganska stor säkerhet. Berodde lite på vad som fanns på skärmen för övrigt... Men det gick nog inte via elnätet utan helt enkelt radiostörningar...
Vilken satte vhf-antennen litet för nära tv-antennen för många år sedan.J JohanLun skrev:Ett roligt minne från ungdomen, en kompis egenimporterade trådlösa telefon (på den tiden bara "televerket" fick leverera telefoner) ringde när vi satt och programmerade och var inne i en specifik editor på datorn om man stod på udda kolumner med markören... Gick att repetera med ganska stor säkerhet. Berodde lite på vad som fanns på skärmen för övrigt... Men det gick nog inte via elnätet utan helt enkelt radiostörningar...
När man sände på vhfen så bytte tvn kanal (så tittade man på ettan så när man tryckte på sändarknappen så initierad starten ett extremt brus och sedan var tvåan där med grava störningar tills man släppte aändarknappen då bilden var normal men fel kanal).
Hej Mikael_LMikael_L skrev:Men då släpper jag väl bilden på mätningen när det fanns med en IKEA åskväder grensladd med brytare.
Minst sagt spännande med signalen vid ca 125kHz (förutom att den adderade små nivåer hela vägen över 500kHz)
[bild]
Dumt nog glömde jag att "zooma" uppåt för att se hur stark signalen är.
Men 140dBuV verkar den åtminstone nå upp till, vilket är 10V.
Är det två st. enheter ÅSKVÄDER (ett uttag och en av/på-knapp, som på bilderna på sidan, enligt länken) som du menar ger signal på 10 V vid ca 125kHz?
https://www.ikea.com/se/sv/p/askvaeder-av-pa-knapp-50463880/
Är denna signal kortvarig?
Jag är fortfarande kritisk att man försöker att använda elnätet för kommunikation. De filter vi normalt använder i EMC/EMI sammanhang (i samband med störningar) kan inte skilja mellan önskade och oönskade signaler (supratoner) i elnätet.Mikael_L skrev:
Det innebär svårigheter när vi vill ”städa” elnätet från den typ av störningar som TS har drabbats av.
Vi saknar fortfarande (efter minst 25 års väntan) lämpliga normer som begränsar mängden (och styrkan) av de supratoner som vi ”injicerar” in i elnäten.
Hej bakterieB bakterie skrev:Nix, men jag borde kunna be dem om ett diarienummer iaf. Jag vet inte om de skiljer mellan ärendenummer och diarienummer.
Jag ska se om jag kan fråga i veckan som kommer.
En av uppgifterna jag fick fylla i var inköpspris. Jag gissar att de är ovana med att det är närmare 600000. Normalt brukar de köpa in exemplar av det som granskas. Vi får se hur det blir i detta fall med höga utgifter och långa leveranstider.
Har du fått någon respons?