Bygger garage tänker gräva ned rör och dra kabel totalt 25m, 5ledare 6 kvadrat, räcker det med denna för belysning,värme samt en framtida elbilsladdare?
För lastbalancering behövs ytterligare någon kabel?
Tips på typ av kabel,tänker dra i kabeln och låta elektrikern koppla in
 
E
M Mamba skrev:
Bygger garage tänker gräva ned rör och dra kabel totalt 25m, 5ledare 6 kvadrat, räcker det med denna för belysning,värme samt en framtida elbilsladdare?
För lastbalancering behövs ytterligare någon kabel?
Tips på typ av kabel,tänker dra i kabeln och låta elektrikern koppla in
Är det bara en du får välja.
Sektionsvy av en flerkärnig elkabel med isolering och kopparkärnor.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
E El-Löken66 skrev:
Är det bara en du får välja.
[bild]
Vad är detta för kabel, räcker inte en vanlig 5 ledare?
Edit: nu såg jag länken, är det inte bättre att dra en separat Cat6, kan man dra den i samma rör?
Priset 400kr/m liiite dyrt!!
 
M Mamba skrev:
Vad är detta för kabel, räcker inte en vanlig 5 ledare?
Edit: nu såg jag länken, är det inte bättre att dra en separat Cat6, kan man dra den i samma rör?
Dra separata kablar.
 
  • Gilla
Markarbetaren
  • Laddar…
E elmont skrev:
Dra separata kablar.
Ok räcker det med en 6kvadrat5 och en cat 6? Är det ok att dra i samma rör
 
E
M Mamba skrev:
Ok räcker det med en 6kvadrat5 och en cat 6? Är det ok att dra i samma rör
Dra hellre separata rör i sådana fall. Och kör med kontrakterade fiber.
 
  • Gilla
Mamba
  • Laddar…
M Mamba skrev:
Ok räcker det med en 6kvadrat5 och en cat 6? Är det ok att dra i samma rör
Ja, men se till att även datakabeln är en markkabel, och gör hål i slangen på lågpunkterna så att ev vatten kan rinna ut. Det brukar samlas vatten i rör/slang med tiden om man inte gör några avrinningshål.
 
  • Gilla
Hannuse och 3 till
  • Laddar…
M Mamba skrev:
Bygger garage tänker gräva ned rör och dra kabel totalt 25m, 5ledare 6 kvadrat, räcker det med denna för belysning,värme samt en framtida elbilsladdare?
För lastbalancering behövs ytterligare någon kabel?
Tips på typ av kabel,tänker dra i kabeln och låta elektrikern koppla in
Ledningsdimensionering börjar med önskad belastning, och det är bara du och endast du som kan svara på det. Så hur hög effekt värme behöver du, och hur snabbt behöver du ladda elbilen och hur mycket är du beredd att betala för att uppnå det? 5G6 mm² medger i normala bostäder under normala förhållanden upp till 17 kW vilket normalt ska räcka med råge. Men som sagt, man behöver räkna på det. Ytterligare faktorer för att kunna räkna är förimpedans och förläggningssätt (förutom i mark). Och 17 kW innebär 25 A, så vill du kunna gå över detta kostar det pengar. Så man behöver väga in övrig belastning i huset för att kunna svara.

Lastbalansering kan innebära en signalkabel mellan mätarskåp och laddstation. Men jag tror de flesta har en trådlös styrning idag. Det beror alltså på vilken laddstation du väljer. Eventuell signalkabel kan dras i samma markrör som elkabeln. De bör i så fall dras i samtidigt för att inte riskera stopp.

Att förlägga kabel är behörighetskrävande så du bör kontakta en elfirma i förväg som är med på noterna. Annars är det risk för att du får bita i gräset att ingen elfirma vill befatta sig med detta.
 
  • Gilla
Hannuse och 4 till
  • Laddar…
E
Det ska vara en trådad lösning och med fördel förläggning i separata rör, detta är den minsta av kostnader i detta skede.

Ingen ting annat!
 
E
I korthet så drar du ett gult rör 50-110 samt ett grönt 50. Vill du kan du sluta kommunikations och internetlösningen själv.

Du låter ligga rören så elektriker kan inspektera. Sen får denne utföra sitt jobb. Troligen räcker 5G6 men har du mer på gång, dubbla ladda platser solceller och så vidare. Till skutt räcker det kanske inte. Allt detta vet din elektriker.
 
  • Gilla
Mamba
  • Laddar…
Tack för svar, det verkar vara olika uppfattning om man kan dra el och data i samma rör eller ej.
 
E
M Mamba skrev:
Tack för svar, det verkar vara olika uppfattning om man kan dra el och data i samma rör eller ej.
Du kan. Men bör ej. Då det tar bort hela vitsen med rörförläggningens utbytbarhet och skydd. Det röret ska du ha i backen minst 59 år. Men behöver du 5G10 om tio år måste du samtidigt dra ut nätverks/signalkabel. Ett alternativ är att lägga ett maffigt rör, men en betydligt bättre lösning är såklart två.
 
  • Gilla
kashieda
  • Laddar…
Kan man inte dra en fiber i stället för tp, den tar ju ingen plats att prata om och är dessutom helt signalisolerad från störningar.
 
E
D Dilato skrev:
Kan man inte dra en fiber i stället för tp, den tar ju ingen plats att prata om och är dessutom helt signalisolerad från störningar.
Detta är före slaget i #6 men ta vill prompt ha koppar till kommunikation.
 
M Mamba skrev:
Tack för svar, det verkar vara olika uppfattning om man kan dra el och data i samma rör eller ej.
Du kan dra signalkabeln i samma rör, inga problem med det.
Elsäkerhetsmässigt är det lugnt, oberoende av vilken typ av signalkabel man väljer.
Störningsmässigt är det inga problem med dagens protokoll. Förr fanns ett råd om att särskilja el från tele.
 
  • Gilla
Hannuse och 2 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.