Är det bara en du får välja.M Mamba skrev:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Ledningsdimensionering börjar med önskad belastning, och det är bara du och endast du som kan svara på det. Så hur hög effekt värme behöver du, och hur snabbt behöver du ladda elbilen och hur mycket är du beredd att betala för att uppnå det? 5G6 mm² medger i normala bostäder under normala förhållanden upp till 17 kW vilket normalt ska räcka med råge. Men som sagt, man behöver räkna på det. Ytterligare faktorer för att kunna räkna är förimpedans och förläggningssätt (förutom i mark). Och 17 kW innebär 25 A, så vill du kunna gå över detta kostar det pengar. Så man behöver väga in övrig belastning i huset för att kunna svara.M Mamba skrev:
Lastbalansering kan innebära en signalkabel mellan mätarskåp och laddstation. Men jag tror de flesta har en trådlös styrning idag. Det beror alltså på vilken laddstation du väljer. Eventuell signalkabel kan dras i samma markrör som elkabeln. De bör i så fall dras i samtidigt för att inte riskera stopp.
Att förlägga kabel är behörighetskrävande så du bör kontakta en elfirma i förväg som är med på noterna. Annars är det risk för att du får bita i gräset att ingen elfirma vill befatta sig med detta.
I korthet så drar du ett gult rör 50-110 samt ett grönt 50. Vill du kan du sluta kommunikations och internetlösningen själv.
Du låter ligga rören så elektriker kan inspektera. Sen får denne utföra sitt jobb. Troligen räcker 5G6 men har du mer på gång, dubbla ladda platser solceller och så vidare. Till skutt räcker det kanske inte. Allt detta vet din elektriker.
Du låter ligga rören så elektriker kan inspektera. Sen får denne utföra sitt jobb. Troligen räcker 5G6 men har du mer på gång, dubbla ladda platser solceller och så vidare. Till skutt räcker det kanske inte. Allt detta vet din elektriker.
Du kan. Men bör ej. Då det tar bort hela vitsen med rörförläggningens utbytbarhet och skydd. Det röret ska du ha i backen minst 59 år. Men behöver du 5G10 om tio år måste du samtidigt dra ut nätverks/signalkabel. Ett alternativ är att lägga ett maffigt rör, men en betydligt bättre lösning är såklart två.M Mamba skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Du kan dra signalkabeln i samma rör, inga problem med det.M Mamba skrev:
Elsäkerhetsmässigt är det lugnt, oberoende av vilken typ av signalkabel man väljer.
Störningsmässigt är det inga problem med dagens protokoll. Förr fanns ett råd om att särskilja el från tele.