Vi håller på med en liten utbyggnad och ska ha ett antal Eljo Aqua Stark dubbeluttag under fasadlamporna utomhus på fasaden. Då hamnar de ungefär på 150-160 cm höjd. Jag funderade, finns det någon nackdel att sätta något av uttagen nere vid marken, så som man har inomhus? Tänker där vi har små bord och solstolar mot en vägg, man kanske vill koppla in en mobilladdare, radio eller nåt annat. Blir smidigare när uttaget sitter där nere, istället för att behöva dra en sladd högt upp.

Har nästan aldrig sett några utomhusuttag nere vid altangolvet.

/S
 
S steve5432 skrev:
Har nästan aldrig sett några utomhusuttag nere vid altangolvet.
Because they are more exposed to rainwater splashes and... harder to find in the snow! :-D
 
  • Gilla
klaskarlsson
  • Laddar…
S steve5432 skrev:
Har nästan aldrig sett några utomhusuttag nere vid altangolvet.
har med barnsäkerhet att göra , brukar vara att de skall sitta minst 170cm upp
 
  • Gilla
McHolm och 1 till
  • Laddar…
Minns jag rätt är det krav att de ska sitta 170 cm över marken så att inte barn kan nå de.
 
170 ? I think this applies to 3-phase sockets which, as a rule, do not have child protection. I have seen external nests many times at a height of about 1 m. But of course I could be wrong!
 
  • Gilla
klaskarlsson och 1 till
  • Laddar…
U
Finns inget krav på höjd längre när du har jordfelsbrytare.
Ang. barn är det ju petskydd på grejerna. Du får sätta de lågt om du vill.
 
  • Gilla
klaskarlsson
  • Laddar…
Det har inget med om det är trefas eller inte att göra. Det är minimihöjd för uttag som inte är petskyddade, vilket trefasutagen inte är. Men höjden gäller även ej petskyddade enfasutag.
 
  • Gilla
  • Haha
El-Löken66 och 3 till
  • Laddar…
D Daniel 109 skrev:
Det har inget med om det är trefas eller inte att göra. Det är minimihöjd för uttag som inte är petskyddade, vilket trefasutagen inte är. Men höjden gäller även ej petskyddade enfasutag.
Ja det här rör sig om vanliga IP44-uttag med dubbla tändbrunnar. ELJO Vägguttag 16A | Elbutik.se Jag tänkte bara att det är mer praktiskt att kanske ha något, några nere vid golvet, speciellt vid en "lounge-yta" eller där man har solstolar med små bord emellan, som vi ska ha.

Sen är det ju inte sommar året runt och drivor av snö kan absolut lägga sig där. Finns ju risk man smäller till uttaget med snöskyffeln...

/S
 
Och befarar man att uttaget kan skadas är det ju inte lämpligt att montera det där. Oavsett kapsling och regelverk.
 
  • Gilla
Utsliten och utdömd och 1 till
  • Laddar…
Jag tänkte sätta mina uttag runt 70-80 cm upp, så de precis hamnar under bordskanten så att säga. Även under räckeskanten då, så de inte blir så visuellt stötande.

Drivor av snö är ingen större risk för mig.
 
  • Gilla
klaskarlsson
  • Laddar…
Som sagt innan så finns inget krav på någon viss höjd då uttagen är petskyddade. Dock för att förebygga framtida problem med snösmältning osv som kan leta sig in så hade jag inte satt dom för nära mark. Men låt säga 50-60 cm upp eller nåt sånt så blir det ju väldigt praktiskt och förhoppningsvis opåverkat av snödrivor. Jag har själv uttag utomhus på altanen som sitter rättså lågt, men där är inget snöproblem.

Men OM du har snö som blåser upp till dessa nivåer så hade jag satt det högre. Vansinnigt trist med jordfelsbrytare som börja lösa i viss väderlek. Framförallt om möjligt så hade jag valt att sätta en separat jordfelsbrytare/personskyddsautomat till uttag utomhus. Då slipper hela huset bli strömlöst om/när du får fuktproblem ute.
 
Redigerat:
Eller en tvåpolig brytare på insidan, så man kan stänga av utomhusutagen.
 