Kan en jordad kabel med spricka göra så att säkringen slås ut? Har köpt en ny spis som när jag sätter i sladden slår ut säkringen. Har haft elektriker som kopplat allt rätt, testade även att sätta samma kabel i vår gamla spis som funkade. Öppnade upp spisen baktill och såg att det är en spricka i jorden se bild. Är detta anledningen?
Nej, det är inte orsaken till problemet.
Bara isoleringen som är skadad, så nej, något annat är galet.
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
Lägg upp lite bilder på inkopplingen.
Du skriver att en elektriker "koppöat allt rätt". Men fungerade spisen då när elektrikern var klar? Eller menar du bara att en elektriker installerat spisuttaget?
Du skriver att en säkring löser ut. Löser den direkt eller fungerar spisen en stund? Direkt när du sätter i kontakten? Eller först om du sätter på en viss platta eller ugnen?
Hur är det med jordfelsbrytare, löser den inte ut, eller har du ingen jordfelsbrytare? Om säkringen löser ut, men inte jordfelsbrytaren, så kan det ge en del ledtrådar.
Du skriver att en elektriker "koppöat allt rätt". Men fungerade spisen då när elektrikern var klar? Eller menar du bara att en elektriker installerat spisuttaget?
Du skriver att en säkring löser ut. Löser den direkt eller fungerar spisen en stund? Direkt när du sätter i kontakten? Eller först om du sätter på en viss platta eller ugnen?
Hur är det med jordfelsbrytare, löser den inte ut, eller har du ingen jordfelsbrytare? Om säkringen löser ut, men inte jordfelsbrytaren, så kan det ge en del ledtrådar.
Det är jordfelsbrytare som löser ut så fort man stoppar i kontakten till spisen. Så hinner inte enns dra igång spisen. Elektrikern monterade på en ny kabel på ny spis. Eluttaget är det gamla som funkar med samma nya kabel på vår gamla spis. På insidan ser det ut såhär bild 2 Företaget som säljer spisen säger att insidan ska se ut som bild 1 .Saknar en svart kabel som jag antar är samma som brun.
Redigerat:
Det var ju någon ting helt annat än vad du skrev i första inlägget. Om jordfelsbrytaren löser ut kan det bero på kontakt mellan nolla och jord. Löser jordfelsbrytaren ut även om du stänger av/skruvar ur säkringarna?
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
Betyder det alltså att du bara har 4 trådar i anslutningskabeln?A AG84 skrev:
Lägg upp en bild på din spiskontakt, gärna öppnad så vi ser vilken tråd som går till vilket stift.
Det är möjligt att din blåa inte är neutralledare, utan en fas. Saknas neutralledare i din kabel så skall du vara väldigt glad över att jordfelsbrytaren löser ut. Din spis skulle ha blivit förstörd direkt.
Men att jordfelsbrytaren löser ut beror i så fall inte på det här. Fel med neutralledare ger inte utlöst jordfelsbrytare, det ger en bränd spis.
Öppna spisuttaget och kontrollera/fotografera hur det är kopplat.
Om din "elektriker" har gjort det här så tycker jag inte att du skall anlita den elektrikern igen.
Är kabeln med strumpan på sladdstället?
Eller vad är det vi ser? Något udda färger i så fall.
Eller vad är det vi ser? Något udda färger i så fall.
spisuttaget är gjort sedan innan i tidigare ägares regi, ska fota det när jag är hemma igen. Borde ju absolut elektrikern dubbelkollat.H hempularen skrev:Betyder det alltså att du bara har 4 trådar i anslutningskabeln?
Lägg upp en bild på din spiskontakt, gärna öppnad så vi ser vilken tråd som går till vilket stift.
Det är möjligt att din blåa inte är neutralledare, utan en fas. Saknas neutralledare i din kabel så skall du vara väldigt glad över att jordfelsbrytaren löser ut. Din spis skulle ha blivit förstörd direkt.
Men att jordfelsbrytaren löser ut beror i så fall inte på det här. Fel med neutralledare ger inte utlöst jordfelsbrytare, det ger en bränd spis.
Öppna spisuttaget och kontrollera/fotografera hur det är kopplat.
Om din "elektriker" har gjort det här så tycker jag inte att du skall anlita den elektrikern igen.
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
Men saknas det en tråd i anslutningskabeln?
Lite snabb "ellära". I ett trefas system har du 3 fas ledningar. Spänningen mellan två faser, vilka som helst är 400V. Men du har också en neutralledare (nolla). Spänningen mellan en fas, vilken som helst och neutral är 230V. I ett vanligt vägguttag har du en fasledare, och en neutralledare. Så du får ut 230V till saker som kopplas in i uttaget.
Till din spis har du, om allt är rätt 3 faser, och neutralledare i ditt spisuttag. En äldre spis är ofta en ren 400V apparat. Elementen i spisen kopplas in mellan faserna, och går alltså på 400V. I nyare spisar drivs elementen oftast med 230V, de kopplas då in mellan en fas och neutralledaren, men de fördelas mellan de tre faserna, så belastningen blir mer balanserad, än om den varit en vanlig enfasapparat. Detta är en anpassning för att samma spis skall kunna säljas i många olika länder, utomlands är det vanligt med enfasmatning till bostäder.
Förr, när spisar var fast inkopplade (perilex uttaget kom på 70 talet tror jag), så brydde man sig inte om att dra fram en neutraledare till spisen, den används ändå inte av en 400V spis. Sedan vid ett spisbyte monterades perilexuttag, men spisen var fortfarande för 400V, man kunde skippa att koppla in den saknade neutralledaren till uttaget. Vilket är fel. ett perilexuttag skall alltid vara fullt kopplat, 3 faser, neutral och skyddsjord.
OK ända tills nu när någon köper en spis med 230V elementspänning. Det som då händer när en sådan spis kopplas till ett uttag som saknar neutral. Är att när du sätter på en platta, så går strömmen från en fas genom elementet i plattan till den interna neutralplinten. Där kommer den inte längre, men samtidigt är elektronikenheten som styr spisen i drift mellan en annan av faserna och neutralplinten. Det ligger då 400V över plattan som nu är seriekopplad med elektroniken. Spänningen kommer att fördela sig så att det blir ca 0V över plattan och 400V över elektroniken, som är avsedd för 230V. Den brinner då omgående.
Men som sagt, ett sådant fel löser inte ut jordfelsbrytaren, du har något annat fel. Men beskrivningen och en saknad tråd i anslutningskabeln antyder att det även saknas neutralledare.
Lite snabb "ellära". I ett trefas system har du 3 fas ledningar. Spänningen mellan två faser, vilka som helst är 400V. Men du har också en neutralledare (nolla). Spänningen mellan en fas, vilken som helst och neutral är 230V. I ett vanligt vägguttag har du en fasledare, och en neutralledare. Så du får ut 230V till saker som kopplas in i uttaget.
Till din spis har du, om allt är rätt 3 faser, och neutralledare i ditt spisuttag. En äldre spis är ofta en ren 400V apparat. Elementen i spisen kopplas in mellan faserna, och går alltså på 400V. I nyare spisar drivs elementen oftast med 230V, de kopplas då in mellan en fas och neutralledaren, men de fördelas mellan de tre faserna, så belastningen blir mer balanserad, än om den varit en vanlig enfasapparat. Detta är en anpassning för att samma spis skall kunna säljas i många olika länder, utomlands är det vanligt med enfasmatning till bostäder.
Förr, när spisar var fast inkopplade (perilex uttaget kom på 70 talet tror jag), så brydde man sig inte om att dra fram en neutraledare till spisen, den används ändå inte av en 400V spis. Sedan vid ett spisbyte monterades perilexuttag, men spisen var fortfarande för 400V, man kunde skippa att koppla in den saknade neutralledaren till uttaget. Vilket är fel. ett perilexuttag skall alltid vara fullt kopplat, 3 faser, neutral och skyddsjord.
OK ända tills nu när någon köper en spis med 230V elementspänning. Det som då händer när en sådan spis kopplas till ett uttag som saknar neutral. Är att när du sätter på en platta, så går strömmen från en fas genom elementet i plattan till den interna neutralplinten. Där kommer den inte längre, men samtidigt är elektronikenheten som styr spisen i drift mellan en annan av faserna och neutralplinten. Det ligger då 400V över plattan som nu är seriekopplad med elektroniken. Spänningen kommer att fördela sig så att det blir ca 0V över plattan och 400V över elektroniken, som är avsedd för 230V. Den brinner då omgående.
Men som sagt, ett sådant fel löser inte ut jordfelsbrytaren, du har något annat fel. Men beskrivningen och en saknad tråd i anslutningskabeln antyder att det även saknas neutralledare.
H hempularen skrev:Men saknas det en tråd i anslutningskabeln?
Lite snabb "ellära". I ett trefas system har du 3 fas ledningar. Spänningen mellan två faser, vilka som helst är 400V. Men du har också en neutralledare (nolla). Spänningen mellan en fas, vilken som helst och neutral är 230V. I ett vanligt vägguttag har du en fasledare, och en neutralledare. Så du får ut 230V till saker som kopplas in i uttaget.
Till din spis har du, om allt är rätt 3 faser, och neutralledare i ditt spisuttag. En äldre spis är ofta en ren 400V apparat. Elementen i spisen kopplas in mellan faserna, och går alltså på 400V. I nyare spisar drivs elementen oftast med 230V, de kopplas då in mellan en fas och neutralledaren, men de fördelas mellan de tre faserna, så belastningen blir mer balanserad, än om den varit en vanlig enfasapparat. Detta är en anpassning för att samma spis skall kunna säljas i många olika länder, utomlands är det vanligt med enfasmatning till bostäder.
Förr, när spisar var fast inkopplade (perilex uttaget kom på 70 talet tror jag), så brydde man sig inte om att dra fram en neutraledare till spisen, den används ändå inte av en 400V spis. Sedan vid ett spisbyte monterades perilexuttag, men spisen var fortfarande för 400V, man kunde skippa att koppla in den saknade neutralledaren till uttaget. Vilket är fel. ett perilexuttag skall alltid vara fullt kopplat, 3 faser, neutral och skyddsjord.
OK ända tills nu när någon köper en spis med 230V elementspänning. Det som då händer när en sådan spis kopplas till ett uttag som saknar neutral. Är att när du sätter på en platta, så går strömmen från en fas genom elementet i plattan till den interna neutralplinten. Där kommer den inte längre, men samtidigt är elektronikenheten som styr spisen i drift mellan en annan av faserna och neutralplinten. Det ligger då 400V över plattan som nu är seriekopplad med elektroniken. Spänningen kommer att fördela sig så att det blir ca 0V över plattan och 400V över elektroniken, som är avsedd för 230V. Den brinner då omgående.
Men som sagt, ett sådant fel löser inte ut jordfelsbrytaren, du har något annat fel. Men beskrivningen och en saknad tråd i anslutningskabeln antyder att det även saknas neutralledare.
Tack! Anslutnings kabeln ska vara en femdelad och det som elektrikern kopplade in.H hempularen skrev:Men saknas det en tråd i anslutningskabeln?
Lite snabb "ellära". I ett trefas system har du 3 fas ledningar. Spänningen mellan två faser, vilka som helst är 400V. Men du har också en neutralledare (nolla). Spänningen mellan en fas, vilken som helst och neutral är 230V. I ett vanligt vägguttag har du en fasledare, och en neutralledare. Så du får ut 230V till saker som kopplas in i uttaget.
Till din spis har du, om allt är rätt 3 faser, och neutralledare i ditt spisuttag. En äldre spis är ofta en ren 400V apparat. Elementen i spisen kopplas in mellan faserna, och går alltså på 400V. I nyare spisar drivs elementen oftast med 230V, de kopplas då in mellan en fas och neutralledaren, men de fördelas mellan de tre faserna, så belastningen blir mer balanserad, än om den varit en vanlig enfasapparat. Detta är en anpassning för att samma spis skall kunna säljas i många olika länder, utomlands är det vanligt med enfasmatning till bostäder.
Förr, när spisar var fast inkopplade (perilex uttaget kom på 70 talet tror jag), så brydde man sig inte om att dra fram en neutraledare till spisen, den används ändå inte av en 400V spis. Sedan vid ett spisbyte monterades perilexuttag, men spisen var fortfarande för 400V, man kunde skippa att koppla in den saknade neutralledaren till uttaget. Vilket är fel. ett perilexuttag skall alltid vara fullt kopplat, 3 faser, neutral och skyddsjord.
OK ända tills nu när någon köper en spis med 230V elementspänning. Det som då händer när en sådan spis kopplas till ett uttag som saknar neutral. Är att när du sätter på en platta, så går strömmen från en fas genom elementet i plattan till den interna neutralplinten. Där kommer den inte längre, men samtidigt är elektronikenheten som styr spisen i drift mellan en annan av faserna och neutralplinten. Det ligger då 400V över plattan som nu är seriekopplad med elektroniken. Spänningen kommer att fördela sig så att det blir ca 0V över plattan och 400V över elektroniken, som är avsedd för 230V. Den brinner då omgående.