Hej

Har ett befintligt DSC Neo larm som jag nu har utvidgat till ett attefallshus. Har lyckats koppla in magnetkontakter, siren, och ir dekar men har nu stött på problem när jag försöker koppla in brandvarnare (Apollo S65 med relä). Kopplar det enligt medföljande bild och när jag gör detta så slutar ir dekarna att funka, det som händer är att kortet tom slutar att ge 12v på plinten. Så fort jag lossar kabeln från brandvarnaren på com så sätter ir deckarna igång igen så det är något jag inte gör rätt. Har kopplat det enligt denna beskrivning https://www.teletec.se/media/support/documents/8/8/88864851972261.pdf

Förenklad schematisk bild av säkerhetssystem med zoner, detektorer och reläkopplingar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Låter som det uppstår en kortslutning.
 
Löste det genom att koppla så här
Förenklad elektrisk kopplingsschema för säkerhetssystem: komponenter, zoner och anslutningar visade.