Medlem
· Göteborg
· 36 inlägg
Hej. Börjar med att säga att det gäller en större fastighet med fjärrvärmeanläggning.
Behöver ordna några stick i UC för att kunna ha möjlighet att koppla på filter på radiatorslingan.
Tänkte bara höra mig för om tillvägagångssätt.
1. Svetsnippel svetsas fast på befintligt rör. Detta medan röret är i bruk.
2. Skruva fast en kulventil i nippeln.
3. Stäng ventilerna för röret och använda en hålsåg för att ta upp mellan nya nippeln och röret.
Tänker att detta borde vara möjligt. Kom gärna med synpunkter.
Har tillgång till MAG, TIG och MMA Svets.
Mvh
Behöver ordna några stick i UC för att kunna ha möjlighet att koppla på filter på radiatorslingan.
Tänkte bara höra mig för om tillvägagångssätt.
1. Svetsnippel svetsas fast på befintligt rör. Detta medan röret är i bruk.
2. Skruva fast en kulventil i nippeln.
3. Stäng ventilerna för röret och använda en hålsåg för att ta upp mellan nya nippeln och röret.
Tänker att detta borde vara möjligt. Kom gärna med synpunkter.
Har tillgång till MAG, TIG och MMA Svets.
Mvh
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Läs mer
Allvetare
· Västra götaland
· 8 943 inlägg
Det finns utrustning för att göra påstick på det sättet, så det är ju tekniskt möjligt.
En snabb googling gav något som hette "notap" det lät som en annan rimlig väg?
En snabb googling gav något som hette "notap" det lät som en annan rimlig väg?
Foto på hur det ser ut och framför allt dimm på rören. Hur har du tänk med filter, ska det ta hela flödet eller bara delflöde. Det sistnämnda som krycka som ett U på befintligt rör,. då blir det ett delflöde och renas en del.
Medlem
· Göteborg
· 36 inlägg
Jo absolut, har även fått detta offererat av leverantören 12.000+moms för 2 anslutningar.Dan_Johansson skrev:
Kändes dyrt tyckte jag, så därför som jag tänkte försöka göra det själv.
Medlem
· Göteborg
· 36 inlägg
Delflöde är tanken, först ska det på tillfällig utrustning för att rena och senare permanent avgasare och magnetitfilter. Rören är DN40, sticken ska vara DN25.J jonaserik skrev:
Produkter som diskuteras i tråden