Hej,
Jag har ett rum på drygt 25 kvm där elementen är bra kalla och det är ca 17, 18 grader inomhus.
Har bara stött på termostat som jag skruvar av genom att vrida det men hur skruvar jag av just denna modell tro?
Är det bara att skruva av den vid kopplingen?
Jag har ett rum på drygt 25 kvm där elementen är bra kalla och det är ca 17, 18 grader inomhus.
Har bara stött på termostat som jag skruvar av genom att vrida det men hur skruvar jag av just denna modell tro?
Är det bara att skruva av den vid kopplingen?
Precis, det är bara att skruva av den kromade mutterringen. Du bör undersöka om det finns förinställning i ventilen som behöver ändras för att du ska få det varmare. Finns olika typer av förinställningar och ofta behövs ett specialverktyg för att ändra inställningen.
Aktuella radiatorn ser ut att vara en Purmo Thermopanel V4, den har förinställning i termostatventilen, finns två varianter av ventiler, "FV 4" (lite äldre), FLA (från förra året)
https://www.purmo.com/sv-se/produkt...r/horisontella-panelradiatorer/thermopanel-v4
https://www.purmo.com/public/prod/b...thermopanel-knna-igen-de-olika-insatserna.pdf
https://www.purmo.com/sv-se/produkt...r/horisontella-panelradiatorer/thermopanel-v4
https://www.purmo.com/public/prod/b...thermopanel-knna-igen-de-olika-insatserna.pdf
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 271 inlägg
TP V4 har man kunnat beställa med flera olika varianter av termostatventil förmonterad.
Både MMA och Dafoss-ventil förmonterad fanns att välja när dom lanserades.
Men kanske inte på det viset längre, det var ganska länge sen jag köpte en TP V4 faktiskt.
Både MMA och Dafoss-ventil förmonterad fanns att välja när dom lanserades.
Men kanske inte på det viset längre, det var ganska länge sen jag köpte en TP V4 faktiskt.
Är systemet injusterat gällande förinställningen i varje radiatorventil?
Vilken grovlek är det på befintliga rör samt på rören till den aktuella radiatorn?
Hur är det med längden på rören till olika radiatorerna?
Troligen behöver de befintliga radiatorerna strypas lite för att det ska kunna komma tillräckligt med vattenflöde till den nya radiatorn.
Alla radiatorventiler behöver injusteras så att det blir "rätt" tryckfall/flöde/difftemperatur över varje radiator. Difftemperaturen bör vara ca 7-10⁰.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Vilken grovlek är det på befintliga rör samt på rören till den aktuella radiatorn?
Hur är det med längden på rören till olika radiatorerna?
Troligen behöver de befintliga radiatorerna strypas lite för att det ska kunna komma tillräckligt med vattenflöde till den nya radiatorn.
Alla radiatorventiler behöver injusteras så att det blir "rätt" tryckfall/flöde/difftemperatur över varje radiator. Difftemperaturen bör vara ca 7-10⁰.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Demmpa skrev:Är systemet injusterat gällande förinställningen i varje radiatorventil?
Vilken grovlek är det på befintliga rör samt på rören till den aktuella radiatorn?
Hur är det med längden på rören till olika radiatorerna?
Troligen behöver de befintliga radiatorerna strypas lite för att det ska kunna komma tillräckligt med vattenflöde till den nya radiatorn.
Alla radiatorventiler behöver injusteras så att det blir "rätt" tryckfall/flöde/difftemperatur över varje radiator. Difftemperaturen bör vara ca 7-10⁰.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
[länk]
Tack. Alla radiatorer är nya, det är en nybyggd lgh.
Eftersom det är en lägenhet, gäller oftast (alltid) även bostadsrätter, så är det fastighetsägarens ansvar att se till så att det fungerar.
Ändrar du någon inställning så kan du göra så att grannar får det kallare.
Med andra ord så gör inget själv utan anmäl det till rätt person/instans.
Ändrar du någon inställning så kan du göra så att grannar får det kallare.
Med andra ord så gör inget själv utan anmäl det till rätt person/instans.
Jo, du har ju rätt men med en arg fru fredag eftermiddag var det mest en Quick fiz jag sökte efter!Demmpa skrev: